Mjukstart trafo

Inlägg av Platis »

När och vid vilka effekter bör man överväga mjukstart på en trafo?
Lämplig krets utan extra matning?
Janson1
Inlägg: 1338
Blev medlem: 1 december 2016, 09:06:02
Ort: Marks Kommun

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av Janson1 »

Måste nu tänka till lite extra, jag tror det osar... Vad är mjukstart till en transformator? Det ända jag kan se framför mig är ett gäng triacar som ser till att det börjar leda först efter nollgenomgången vid strömpåslag? Nä PASS!
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av prototypen »

När säkringen går en gång i månaden. Eller när någon klagar att det blinkar för mycket i belysningen.

Från min transformatordesigner har jag fått följande.
Trög säkring tål 16x märkströmmen (på säkringen) under en halvperiod

Ri = resistansen i primärlindningen.
Up = primärspänning.

Transformatorn bör vara dimensionerad att tåla 15% mer magnetisering.

Strömstöt = Up/Ri *0,85

Säkring = Strömstöt / 16

När du kommer upp till att säkringen måste vara 10 A eller mer då är det dags för en mjukstart.

Jag gör några biffiga trefas aggregat med mjukstart.
Mjukstart kontaktor.jpg
Protte

Janson, det räcker inte med att slå på i nollgenomgången det måste vara rätt nollgenomgång, man måste ta hänsyn till kvarvarande magnetisering så man inte "fortsätter åt samma håll"
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Marta
EF Sponsor
Inlägg: 6889
Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av Marta »

För mjukstart av trafo är det väl vid max spänning den skall på? Det är vad jag alltid fått höra. Det är en hel halvperiod "åt samma håll" från noll som ger strömstöten när kärnan mättar.
H.O
Inlägg: 5685
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av H.O »

NTC-motstånd är en annan lösning. Nackdelen är att de blir extremt varma under drift.
Har man en väldigt dynamisk last är det möjligt att trögheten i motstånden kan ställa till det men det är väl nått man får undersöka/testa.

Har använt NTC-motstånd från Ametherm till en 3-fas transformatorer i en svetsmaskin som löste 32A säkringen vid 9 tillslag utav 10.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av grym »

på ett ungefär 500va ringkärne
eller 800va E kärne, beror på vad som sitter efter trafon, men med likriktare och goa kondingar så

jag har många gånger annvänt tvåstegsströmbrytare
första steget med effektmotstånd i serie och sedan steg två så direkt till trafon
man hinner sällan slå över så snabbt att det inte funkar

ntc funkar

ntc med tvåstegs är bra
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av grym »

finns ju möjligheten med att dra ett relä med hjälp av sekundären

kör man med seriemotstånd så ökar ju spänningen sakta på sekundären, trja inte direkt i varjefall, den annvänder man för att dra ett relä som kortsluter seriemotståndet
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av säter »

grym skrev:jag har många gånger annvänt tvåstegsströmbrytare
första steget med effektmotstånd i serie och sedan steg två så direkt till trafon
Detta fungerar väl även med ett tidrelä?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av TomasL »

Det är det normala, på trefas applikationer, två effektmotstånd, som bryggas av en kontaktor efter någon sekund.
Användarvisningsbild
Platis
Inlägg: 2464
Blev medlem: 24 november 2009, 20:19:28
Ort: Ljungby

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av Platis »

Vad är lämpligt värde på effektmotståndet(1-fas)? Hur beräkna?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av TomasL »

Tja, temperaturhöjningen under någon sekund, och maxström genom motståndet är väl två parametrar för att beräkna hur stort (fysiskt) det behöver vara.
Resistansen, räkna med att hela nätspänningen ligger över motståndet och motorn, och bestäm din maxström.
Janson1
Inlägg: 1338
Blev medlem: 1 december 2016, 09:06:02
Ort: Marks Kommun

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av Janson1 »

Den här transformatorn som skall ha mjukstart. Är det för att det tex sitter stor elmotor i andra änden eller är det för att trafon i sig själv utan någon ansluten last drar för mycket ström?
Ja, det börjar skrivas om elmotorer också så jag måste fråga.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av TomasL »

Transformatorer och motorer har samma problem, dvs höga strömmar vid start, innan kärnan är magnetiserad till fullo.
Användarvisningsbild
Platis
Inlägg: 2464
Blev medlem: 24 november 2009, 20:19:28
Ort: Ljungby

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av Platis »

Janson1 skrev:Den här transformatorn som skall ha mjukstart. Är det för att det tex sitter stor elmotor i andra änden eller är det för att trafon i sig själv utan någon ansluten last drar för mycket ström?
Ja, det börjar skrivas om elmotorer också så jag måste fråga.
Det är trafon i sej, förut så kunde jag koppla på separat säkring, nu ska allt i "elektroniklabbet" gå på samma säkring!
Janson1
Inlägg: 1338
Blev medlem: 1 december 2016, 09:06:02
Ort: Marks Kommun

Re: Mjukstart trafo

Inlägg av Janson1 »

Jomen en motor drar väl mycket ström tills rotorn varvat upp. En transformator har ju ingen rörlig del utan just bara järnkärnan som laddas om 50 gånger i sekunden. Om jag förstått rätt så behövs det ändå en mjukstart?