Sverige skrev:
Strömmen i nollan blir med en eller två motorer igång lika som strömmen från en motor.

Strömmen i nollan med två motorer blir mindre...
Nej det blir den inte. Den blir ju noll med tre motorer. Stänger du av en motor kommer ju strömmen dom gick genom den att gå i nollan. Så Sverige har helt rätt.

Förståelsen för trefas verkar inte vara på topp här.
Användarvisningsbild
arvidb
Inlägg: 4537
Blev medlem: 8 maj 2004, 12:56:24
Ort: Stockholm

Re: 1fas dammsugare till 3fas

Inlägg av arvidb »

:rofl

Det kanske vore idé att läsa igenom både andras och sina egna inlägg ordentligt innan man trycker på Skicka? Visserligen blir det god underhållning med alla dessa missförstånd, men ändå rätt tröttsamt i längden. Det kanske inte är så viktigt att vara först ändå?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: 1fas dammsugare till 3fas

Inlägg av prototypen »

Ska jag eller Sverige läsa en gång till? Förvirringen är total!

Protte
rikkitikkitavi
Inlägg: 14870
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: 1fas dammsugare till 3fas

Inlägg av rikkitikkitavi »

Vad händer om du har 2 eller 3 motorer igång och de alla belastas olika med nollströmmen ?

De uppvisar ju olika reaktiv impedans då ...
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14850
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: 1fas dammsugare till 3fas

Inlägg av mrfrenzy »

Nollströmmen blir fortfarande aldrig högre än en fasström.
rikkitikkitavi
Inlägg: 14870
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: 1fas dammsugare till 3fas

Inlägg av rikkitikkitavi »

Capture.JPG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: 1fas dammsugare till 3fas

Inlägg av lillahuset »

:D
FormerMazda
Inlägg: 6076
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: 1fas dammsugare till 3fas

Inlägg av FormerMazda »

Då är den ombyggd!
Det är allströmsmotorer, de går på 18VDC också.

Med en billig tångamperemeter mäter jag på nollan:
4.2A med en motor
5.3A med två motorer
3.4A med tre motorer

Sen byggde jag en 1fas till 3fas förlängare och mätte med en energimätare:
5A med en motor
9.3A med två motorer
12.7A med tre motorer

Så en 10A säkring håller för mer än 10A, länge!