Jag har tidigare styrt min rökgasfläkt, monterad på skorstenstoppen, ca 180W med en varvtalsregulator classe nr 36-1664 ( LSI mty 0,5A). Det fungerade utmärkt.
Nu har jag bytt panna och sugfläkten är en Italiensk Motovario S63A2 enfas (kondensator) , 180 W, 2660rpm, 1,3 A. Denna fläkt går inte att starta - glassäkringen - 0,5 A i regulatorn går omedelbart.
Tydligen var den första typen av motor en sån som gick att styra med regulatorn, men inte min nya. Hur styr jag lämpligen den nya motorn?
Nu har jag bytt panna och sugfläkten är en Italiensk Motovario S63A2 enfas (kondensator) , 180 W, 2660rpm, 1,3 A. Denna fläkt går inte att starta - glassäkringen - 0,5 A i regulatorn går omedelbart.
Tydligen var den första typen av motor en sån som gick att styra med regulatorn, men inte min nya. Hur styr jag lämpligen den nya motorn?
Re: varvtalsstyrning av rökgasfläkt. Hur?
I=P/U 180W/230V=0,78A. En säkring på 0,5A SKALL lösa ut. Jag vet inte om regulatorn klarar större strömmar, OM så är fallet så dätt i en 1A däkring.
Re: varvtalsstyrning av rökgasfläkt. Hur?
Lämpliga motortyper är 230 V allströmsmotorer (universalmotor) och kondensatormotorer i ytterrotorutförande med termoskydd. Min.-/maxbelastning 0,05-0,5 A (11,5-115 W).
Regulatorn är för liten helt enkelt. Den gamla motorn kanske hade lägre startström och gick därmed att köra på lågt varvtal utan att säkringen löste.
Regulatorn är för liten helt enkelt. Den gamla motorn kanske hade lägre startström och gick därmed att köra på lågt varvtal utan att säkringen löste.
Re: varvtalsstyrning av rökgasfläkt. Hur?
Nu sitter motorn där och jag är inte beredd att lägga ut tusenlappar på byte.
Kommer att prova 1A säkring.
Kommer att prova 1A säkring.
Re: varvtalsstyrning av rökgasfläkt. Hur?
Säkringen sitter där för att inte halvledarna i regulatorn ska släppa ut den magiska röken om någon kopplar in för stor belastning.
Jag menar inte att du ska byta motor, men om du vill ha den stora motorn måste du givetvis ha en regulator som klarar belastningen.
Jag menar inte att du ska byta motor, men om du vill ha den stora motorn måste du givetvis ha en regulator som klarar belastningen.
Re: varvtalsstyrning av rökgasfläkt. Hur?
Okey jag förstår, men har ingen nytta av regulatorn, så jag kan lika gärna pröva och kanske känna den välbekanta lukten.
Rgulatorn är ju inget kinashit utan en svensk kvalitetsprodukt och då kanske har stor säkerhetsmarginal.
Fläkten kommer att köras på 60-100% av märkvarvet. Kanske finns det då större chans att den håller?
Rgulatorn är ju inget kinashit utan en svensk kvalitetsprodukt och då kanske har stor säkerhetsmarginal.
Fläkten kommer att köras på 60-100% av märkvarvet. Kanske finns det då större chans att den håller?
Re: varvtalsstyrning av rökgasfläkt. Hur?
Även om det funkar till en början så vet ju ingen hur länge det håller.
Om regulatorn fattar eld så kommer varken Clas Ohlsson eller försäkringsbolaget ge dig ett nytt hus...
Om regulatorn fattar eld så kommer varken Clas Ohlsson eller försäkringsbolaget ge dig ett nytt hus...