Magnetventil till tvättställsblandare

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
ehlmatlab
Inlägg: 82
Blev medlem: 29 november 2010, 10:11:34

Magnetventil till tvättställsblandare

Inlägg av ehlmatlab »

Har en beröringsfri tvättställsblandare med fotocell som gett upp. Eftersom jag har en likadan i andra badrummet kunde jag byta delar och se vad som inte fungerade.
Verkar som magnetventilen har gett upp.
När jag plockade isär magnetventilen förstår jag dock inte hur den fungerar, hittar ingen rörlig del som ska kunna öppna/stänga för vattnet.
En skiss hur grejorna sitter monterade finns i länken.
https://www.oras.com/se/produkter/oras- ... =1&slide=0

Tog lite bilder också. Nån som kan förklara hur denna magnetventil fungerar?
IMG_20180128_222706.jpg
IMG_20180128_222722.jpg
IMG_20180128_222930.jpg
IMG_20180128_223008.jpg
IMG_20180128_223024.jpg
IMG_20180128_223059.jpg
IMG_20180128_223206.jpg
IMG_20180128_223331.jpg
IMG_20180128_223345.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
KLset
Inlägg: 207
Blev medlem: 31 augusti 2014, 17:36:19
Ort: Uppsala

Re: Magnetventil till tvättställsblandare

Inlägg av KLset »

Kan du spänningssätta den fungerande ventilen när du avmonterat den och se vad som händer?
GFEF
Inlägg: 2370
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Magnetventil till tvättställsblandare

Inlägg av GFEF »

KLset
>Kan du spänningssätta den fungerande ventilen när du avmonterat

VARNING !!!!

Att spänningssätta spolen utan järnskärn får spolen att brinn upp......

En vanlig magnetventil fungera i två steg.
En styrventil som magnetspolen inlopp öppnar genomlopp mindre än 1 mm.
Huvudventil arbetar med tryck skillnaden mellan inlopp - utlopp

Finns ett smalt hål från inlopps sidan som trycksätter översidan av huvudventil käglan.
Undersidan är delad i två zoner en del utsatt för inlopps trycket en del utlopps trycket.

Vid stängde ventil.
Om inlopps trycket är högre än utlopps trycket kommer den större ytan på översidan med inlopps trycket.
Att pressa huvudventil käglan mot sätet och stänga ventilen.
I regel minst ett 1 kg högre inlopps tryck än utlopps tryck.

Vid öppen ventil.
Är styrventil öppen och släpper ut trycket på översidan av huvudventil kägla till utlopps sidan.
Utsläppet skall vara stören än vad det smal hålet från inlopp sidan kan tillföra.

Resultat.
Stopp i hålet från inlopp sidan stänger aldrig....
Stopp i hålet till utlopps sidan sidan öppnar aldrig....
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Magnetventil till tvättställsblandare

Inlägg av prototypen »

Kanske en enkel resistansmätning kan avslöja vad som är fel.

Protte