El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av TomasL »

En maskin, avsäkrad till åtminstone 125A
Interna matningar 35mm koppar på fasledare och skyddsjord.

Frågan vilken ledararea som gäller mellan maskinens huvudbrytare och manöversäkringen, Dvärgbrytare 6A, samt ledararea på nollan (enda i maskinen som har nolla).
Kabellängd för fasledare ca 1m och för nollan ca 2m
Dvärgbrytaren är specad:
15kA Icu
10kA Icn
https://www.schneider-electric.se/sv/pr ... nd-systems

För mycket konstiga tecken för att länkningen skall funka
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26385
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av danei »

Ledaren bör vara då pass grov att den håller längre än 135A säkringen vid en kortslutning.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av TomasL »

Hmm, tja då räcker det väl med 2,5mm typ.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26385
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av danei »

Något mer skulle jag nog gå upp.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av TomasL »

Naturligtvis, blir det ju så.
Pen
Inlägg: 207
Blev medlem: 16 september 2006, 09:15:51
Ort: Stockholm

Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av Pen »

Elinstallationsreglerna medger att överlastskydd inte sätts där ledararean går ner i några få fall:

"Överlastskyddet för en ledare kan placeras var som helst längs ledaren om ledaren mellan den punkt
där en ändring sker och platsen för överlastskyddet varken har avgreningar eller uttag och uppfyller
ett av följande två villkor:
a) kabeln har skydd mot kortslutningsströmmar enligt fordringarna i avsnitt 434
b) kabelns längd inte överstiger 3 m och särskilda åtgärder har vidtagits för att förhindra
kortslutning och kabeln inte är placerad nära brännbart material (se även avsnitt 434.2.1)."

SS 4364000 utg 3 stycke 433.2.2

Så det är inte strikt nödvändigt i alla fall att dimensionera för kortslutning (b).
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av TomasL »

Elinstallationsreglerna gäller inte vid maskinbygge, eftersom det inte är någon installation.
Gimbal
Inlägg: 7919
Blev medlem: 20 april 2005, 15:43:53

Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av Gimbal »

Sen ska egentligen även short circuit current rating (sccr) beaktas.
Hur stor kortslutningsström tål dvärgbrytaren och hur mycket finns tillgängligt/hur mycket är maskinen specad att tåla?

Edit:
"Elinstallationsreglerna gäller inte vid maskinbygge, eftersom det inte är någon installation."

Det står något liknande i 60204-1 Maskinsäkerhet, del 1 Allmänna fordringar.
Olle61
Inlägg: 370
Blev medlem: 26 februari 2009, 18:04:25

Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av Olle61 »

Vad är det för maskin? Om det finns mer än 5 spolar i den skall väl manöverspänningen skapas med en transformator? I så fall brukar ju den ha en primär på 400V, nolla behövs ju inte då.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de

Inlägg av TomasL »

Manövern är ren elektronik, samt några 230V Pumpar.