El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de
El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de
En maskin, avsäkrad till åtminstone 125A
Interna matningar 35mm koppar på fasledare och skyddsjord.
Frågan vilken ledararea som gäller mellan maskinens huvudbrytare och manöversäkringen, Dvärgbrytare 6A, samt ledararea på nollan (enda i maskinen som har nolla).
Kabellängd för fasledare ca 1m och för nollan ca 2m
Dvärgbrytaren är specad:
15kA Icu
10kA Icn
https://www.schneider-electric.se/sv/pr ... nd-systems
För mycket konstiga tecken för att länkningen skall funka
Interna matningar 35mm koppar på fasledare och skyddsjord.
Frågan vilken ledararea som gäller mellan maskinens huvudbrytare och manöversäkringen, Dvärgbrytare 6A, samt ledararea på nollan (enda i maskinen som har nolla).
Kabellängd för fasledare ca 1m och för nollan ca 2m
Dvärgbrytaren är specad:
15kA Icu
10kA Icn
https://www.schneider-electric.se/sv/pr ... nd-systems
För mycket konstiga tecken för att länkningen skall funka
Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de
Ledaren bör vara då pass grov att den håller längre än 135A säkringen vid en kortslutning.
Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de
Hmm, tja då räcker det väl med 2,5mm typ.
Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de
Elinstallationsreglerna medger att överlastskydd inte sätts där ledararean går ner i några få fall:
"Överlastskyddet för en ledare kan placeras var som helst längs ledaren om ledaren mellan den punkt
där en ändring sker och platsen för överlastskyddet varken har avgreningar eller uttag och uppfyller
ett av följande två villkor:
a) kabeln har skydd mot kortslutningsströmmar enligt fordringarna i avsnitt 434
b) kabelns längd inte överstiger 3 m och särskilda åtgärder har vidtagits för att förhindra
kortslutning och kabeln inte är placerad nära brännbart material (se även avsnitt 434.2.1)."
SS 4364000 utg 3 stycke 433.2.2
Så det är inte strikt nödvändigt i alla fall att dimensionera för kortslutning (b).
"Överlastskyddet för en ledare kan placeras var som helst längs ledaren om ledaren mellan den punkt
där en ändring sker och platsen för överlastskyddet varken har avgreningar eller uttag och uppfyller
ett av följande två villkor:
a) kabeln har skydd mot kortslutningsströmmar enligt fordringarna i avsnitt 434
b) kabelns längd inte överstiger 3 m och särskilda åtgärder har vidtagits för att förhindra
kortslutning och kabeln inte är placerad nära brännbart material (se även avsnitt 434.2.1)."
SS 4364000 utg 3 stycke 433.2.2
Så det är inte strikt nödvändigt i alla fall att dimensionera för kortslutning (b).
Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de
Elinstallationsreglerna gäller inte vid maskinbygge, eftersom det inte är någon installation.
Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de
Sen ska egentligen även short circuit current rating (sccr) beaktas.
Hur stor kortslutningsström tål dvärgbrytaren och hur mycket finns tillgängligt/hur mycket är maskinen specad att tåla?
Edit:
"Elinstallationsreglerna gäller inte vid maskinbygge, eftersom det inte är någon installation."
Det står något liknande i 60204-1 Maskinsäkerhet, del 1 Allmänna fordringar.
Hur stor kortslutningsström tål dvärgbrytaren och hur mycket finns tillgängligt/hur mycket är maskinen specad att tåla?
Edit:
"Elinstallationsreglerna gäller inte vid maskinbygge, eftersom det inte är någon installation."
Det står något liknande i 60204-1 Maskinsäkerhet, del 1 Allmänna fordringar.
Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de
Vad är det för maskin? Om det finns mer än 5 spolar i den skall väl manöverspänningen skapas med en transformator? I så fall brukar ju den ha en primär på 400V, nolla behövs ju inte då.
Re: El-regler och standarder kabelarea mm, vad säger de
Manövern är ren elektronik, samt några 230V Pumpar.