Felsökning samt tolkning av elschema.

Inlägg av mstore »

Hej.

Försöker tolka och söka felet? i bifogat Elschema.
Det är altså frågan om en fläkt/värmestyrning.

Då SA2 är slutet (den till vänster) Kommer KT1 och KA2 att vara aktiverade.
KA2 styr solenoiden SOL som styr ett spjäll som skiftar mellan läge A och B.
Då tiden på KT1 gått ut stannar motorn 3 minuter efter att brännaren gått.

Problemet är:

Då tiden gått ut för KT1, släpper rele KA2 vilket sätter spjället i fel position.
är detta korrekt eller är något felkopplat? Spontant känns det som att något är fel. Det vore mera rimligt att SA2 är det styr KA2 för solenoidens del.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
ojz0r
Inlägg: 244
Blev medlem: 14 september 2007, 19:38:04
Ort: Växjö

Re: Felsökning samt tolkning av elschema.

Inlägg av ojz0r »

Är alla tidreläer TON (time on delay) eller är vissa TOFF (time off delay)?
peo007
Inlägg: 441
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Felsökning samt tolkning av elschema.

Inlägg av peo007 »

KA2 styrs ju bara av SA2
så om KA2 faller pga KT1 så är det felkopplat
mstore
Inlägg: 81
Blev medlem: 22 november 2007, 00:42:20
Ort: Malmö/Österbotten i Finland

Re: Felsökning samt tolkning av elschema.

Inlägg av mstore »

peo007: Det verkar då som att KA2 skulle vara styrd av KT1 istället för SA2 då... kan inte klura ut vilken tråd som är på fel pinne.

ojz0r: alla tidrelän är "on delay" men KT1 är väl bara ett tidrelä.
Användarvisningsbild
ojz0r
Inlägg: 244
Blev medlem: 14 september 2007, 19:38:04
Ort: Växjö

Re: Felsökning samt tolkning av elschema.

Inlägg av ojz0r »

Det du beskriver låter logiskt i mina öron.

När SA2 är till till så drar KA2 och KT1 räknar upp till 30 minuter.
Efter KT1 har räknat upp till 30 minuter så börjar du räkna upp KT2 i 3 minuter.
När KT2 har räknat upp till 3 minuter så släpper du hela kretsen eftersom KT2s kontakt sitter som NC i serie före resten (nr 4 efter säkring i övre vänster hörn).
mstore
Inlägg: 81
Blev medlem: 22 november 2007, 00:42:20
Ort: Malmö/Österbotten i Finland

Re: Felsökning samt tolkning av elschema.

Inlägg av mstore »

ojz0r: så det är altså meningen att kretsen KA2 ska brytas. Förstår inte riktigt varför. Det skulle vara bättre ifall inte "SOL" skulle påverkas av det, utan bara av SA2
Användarvisningsbild
ojz0r
Inlägg: 244
Blev medlem: 14 september 2007, 19:38:04
Ort: Växjö

Re: Felsökning samt tolkning av elschema.

Inlägg av ojz0r »

Det kanske är en trimningsfråga, dvs att du får ställa om tiderna på tidrelät så att den stannar i rätt position?

Har du ingen funktionsbeskrivning av apparaten?
mstore
Inlägg: 81
Blev medlem: 22 november 2007, 00:42:20
Ort: Malmö/Österbotten i Finland

Re: Felsökning samt tolkning av elschema.

Inlägg av mstore »

ojz0r: Yes.

Nu fattar jag. Spjället ska ställas om till det andra läget då KA2 bryter , då ventileras den varma luften ut under 3 minuters tid tills KT2 växlar tillbaka och stänger fläktarna.