 Inläggsrubrik: Termostat i elcentral
InläggPostat: 17.48 2017-12-25 

Blev medlem: 06.01 2015-09-10
Inlägg: 16
Jag är påväg att renovera elen i mitt garage och visst hade det vart läckert att ha det mesta av styrningen i elcentralen och dessutom av samma märke så långt det går. ABB är väl ett okej märke att ha teromstater, dvärgsäkringar, jordfelsbrytare, skymningsrelän i osv?

Min fundering är kring produkten ABB - THS-C (http://new.abb.com/products/2CSM251163R ... thermostat)

Jag har läst igenom dokumentationen men kan inte någonstans hitta vad "toppvärdet" är för när den bryter relät? Ratten styr det lägre värdet vad jag förstår (dvs. när den slår på relät?)

Det finns lite mer info om den i dokumentationsbladet:
https://search-ext.abb.com/library/Down ... ion=Launch

Idag har jag en Arduino som jag har kopplat en tempsensor till och sen till ett relä för att bryta strömmen när temperaturen går över 12 grader och slå på den igen när den sjunker under 10 grader. Men är ute efter en mer robust lösning. Är det möjligt att ställa in denna produkt så den fungerar så? Finns det något bättre märke som har liknande produkter för värmestyrning från en elcentral?

Tack på förhand.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Termostat i elcentral
InläggPostat: 17.58 2017-12-25 
EF Sponsor

Blev medlem: 11.54 2014-05-26
Inlägg: 537
Ort: Karlskoga
Texten är minst sagt förvirrande.

Först står det:
Citera:
When the THS-C thermostat detects a temperature below the setpoint, it closes contact 1

Vilket borde betyda som du säger att lägre punkte är det man sätter.
Sen står det dock

Citera:
until the temperature returns above the setpoint. It then reopens the contact and, when the temperature drops below the differential again, the cycle is repeated.


Vilket borde betyda att setpoint är den övre. Och så är det nog. Differential är listad till 1 grad i en tabell. D.v.s. du sätter övre tröskelvärdet och det lägre är setpoint -1 grad.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 2 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: sparcraft73 och 12 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori