 Inläggsrubrik: Hur långt hoppar blixten?
InläggPostat: 14.41 2017-11-15 

Blev medlem: 19.46 2009-12-08
Inlägg: 758
Ort: Uppsala
Hör hög elektrisk potential behövs för att en ljusbåge ska bildas i luft? Jag antar att det är i rumstemp, luftfuktighet etc. Finns det någon tumregel på hur det räknas ut?

Edit, hittade lite, krypavstånd och luftavstånd


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 14.51 2017-11-15 
EF Sponsor

Blev medlem: 13.21 2003-06-02
Inlägg: 18653
Ort: Östergötland
1kV per mm. Men det är som sagt typavstånd, det kan vara klart längre.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 14.53 2017-11-15 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.04 2009-08-16
Inlägg: 9263
Luft isolerar bra men jag har råkat ut för detta när
jag hade missanpassning i en antennbalun.
Jag körde på med 100W och antenntuner
medans en annan på klubben rattade tunern.
Plötsligt började det se ut som en fotostudio i
tunerburken! Dags att släppa PTT:n med andra ord.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 14.55 2017-11-15 

Blev medlem: 19.46 2009-12-08
Inlägg: 758
Ort: Uppsala
daniel - Tack! Jag räknar lite på energin i en urladdning. Där är energin omvänt proportionell emot avståndet.

Edit, menar du 1mm/kV?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.24 2017-11-15 

Blev medlem: 20.20 2010-08-30
Inlägg: 2599
bara det inte gäller ovädersblixtar, de är en synnerligen komplicerad historia...


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.25 2017-11-15 
Co Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: 12.32 2003-09-06
Inlägg: 19044
Ort: MadLand (Enköping)
überfuzz, det är väl lite sak samma i detta fall. Det är ju ingen enhet.
1 mm för varje kV. 1 kV för varje mm. Beror på hur man tänker. Hur hög spänning behövs för ett överslag, eller, hur litet avstånd kan man ha innan det blir överslag. :)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 20.12 2017-11-15 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.52 2003-05-28
Inlägg: 1505
Ort: Skåne - Lund
Jag vill minnas att jag har fått lära mig tumregeln att det krävs 10 kV för att slå över 1mm i normal luft.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.40 2017-11-15 

Blev medlem: 13.28 2006-09-23
Inlägg: 8426
Ort: Södertälje
1 kV/mm är ungefär vad jag lärt mig.

men det bero på vad och vilket sammanhang - högvakumreläer kan tåla väldigt mycket mer spänning per mm gap.

Med nålspetsar så kan överslag starta på betydligt större avstånd, därför är säkerhetsavståndet stort i tex. järnvägssammanhang och 16 kV kontaktledning.


Paschen's law är en hyfsad vetenskaplig approximation när överslag börja ske för olika gaser vid olika tryck och första 'Townsend avalanche' (hittar ingen bra översättning till svenska) - dvs naturligt förekommande laddade joner i luften (av tex. radioaktiv sönderfall eller resultat av kosmisk strålning) mellan de högspända delarna få sådan fart av den elektrostatiska fältet att vid krock så skapas det flera laddade joner och den vägen dubblerar sig i antal i varje steg och föregår en överslag. För att den laddade jonen skall få upp rörelseenergi nog i den elektrostatiska fältet så behöver den en fri sträcka att accelerera på innan nästa krock med annan luftmolekyl och det är förklaring varför gasers spänningsghållfasthet sjunker med allt lägre tryck (och längre avstånd mellan molekylerna i luften) på samma sätt som spänningståligheten ökar med högre tryck (det är därför en tändstift kanske inte tänder när den är under kompression i cylindern pga. för låg spänning/överslag i och vid kablar utanför, men fungerar när man provar den uttagen utanför motorn)

https://en.wikipedia.org/wiki/Paschen%27s_law


Senast redigerad av xxargs 23.10 2017-11-15, redigerad totalt 1 gång.

Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.47 2017-11-15 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 22.54 2006-09-23
Inlägg: 27610
Ort: Borås
Och när det gäller åskväder så byggs väll spänningen upp i olika lager, vilket innebär att även om man har en 3-4 km lång blixt, så behöver det inte betyda att man har flera GV.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 07.10 2017-11-16 
Co Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: 12.32 2003-09-06
Inlägg: 19044
Ort: MadLand (Enköping)
Nä, de ligger i snitt på 30MV.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 08.14 2017-11-16 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.19 2006-01-07
Inlägg: 4994
Ort: Eskilstuna
När jag jobbade med att bygga nätstationer (transformering från 10 och 22kV till 400/690V) så körde vi på regeln med 1mm/kV


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 11 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], ie, Joe, motorcoil, TomasL och 17 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
    Electrokit
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010