Varvtalsstyra 1-fas motor

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
wikman8
Inlägg: 4
Blev medlem: 1 september 2010, 11:04:50

Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av wikman8 »

Hallå,

Håller på med ett styrsystem till vår pool till vårat nya hus. Efter lite närmare koll på dess komponenter så visar de sig att cirkulationspumpen är en 1-fas AC motor. Då jag har ett intresse av att varvtalsstyra den pågrund av lite roliga projekt runt om poolen samt att den är lite för överdimensionerad för poolens storlek så har jag nu kört fast.

Min plan var att styra en frekvensomvandlare via min Logo men;

Finns det frekvensare med en fas in, out?

Går det att köra en fas igenom en trefas frekvensare?

Någon annan idé hur jag skulle kunna styra den?

Tack på förhand.
metric
Inlägg: 766
Blev medlem: 16 maj 2010, 11:04:52

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av metric »

Jag har en frekvensomvandlare som matas med 230V och ger 230V ut mellan faserna.
Den funkar bra att styra en enfasmotor kopplad mellan två faser ut på omvandlaren.
Kan vara att vissa inte tycker om det men min funkar.
Repen
Inlägg: 213
Blev medlem: 6 januari 2009, 20:11:31
Ort: Kvidinge

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av Repen »

Vad är det för typ av pump?
En centrifugalpump kan du styra trycksidan.
alexanderson
Inlägg: 780
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av alexanderson »

Problem med att starta motorn vid låg frekvens, om motorn har kapacitiv startfas.
alexanderson
Inlägg: 780
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av alexanderson »

Men om de båda motorlindningarna är utförda med samma varvtal och tråddiameter. Går det att köra den utan kondensator, som tvåfasmotor, från trefas frekvensomvandlaren, via en scott-kopplad trefas-tvåfastransformator.
Alternativt kan frekvensomvandlaren byggas om för att ge 2-fas 90 grader ut.
Senast redigerad av alexanderson 23 oktober 2017, 10:51:11, redigerad totalt 1 gång.
svanted
Inlägg: 5082
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av svanted »

Repen skrev:Vad är det för typ av pump?
En centrifugalpump kan du styra trycksidan.
exakt, en tvåvägsventil/shunt med återledning till sugsidan.
alexanderson
Inlägg: 780
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av alexanderson »

En shunt behövs inte.
En centrifugalpump klarar att gå med reducerat eller avstängt flöde.
wikman8
Inlägg: 4
Blev medlem: 1 september 2010, 11:04:50

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av wikman8 »

Tack alla!

Jag är med på att jag kan köra med reducerat/avstängt flöde mot pumpen en för att kunna styra mina flöden krävs analoga ventiler for att kunna styra flödena i fontänder och vattenkanoner samt att jag ser en besparing på energi då den är överdimensionerad. Lite overkill men de gör projektet lite roligare.

Men de låter intressant med den lösning som @alexandersson nämner. Kan du utveckla lite runt ombyggnad av frekvensare för att få 90 grader mellan faserna och "scott koppling"?
alexanderson
Inlägg: 780
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av alexanderson »

Se Wikipedia "Scott-T Transformer".
Att bygga om frekvensomvandlaren är nog inte så enkelt att genomföra.
En scott-kopplad transformator finns i Grimeton, har även använts vid stålverk och för järnvägsdrift.
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av Sverige »

Vilken effekt på motorn?
Är det en 1-fasmotor eller en 3-fasmotor med konding (som matas med en fas)?

http://www.drivteknik.nu/skolan/skola-o ... somriktare
metric
Inlägg: 766
Blev medlem: 16 maj 2010, 11:04:52

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av metric »

alexanderson skrev:Men om de båda motorlindningarna är utförda med samma varvtal och tråddiameter. Går det att köra den utan kondensator, som tvåfasmotor, från trefas frekvensomvandlaren, via en scott-kopplad trefas-tvåfastransformator.
Alternativt kan frekvensomvandlaren byggas om för att ge 2-fas 90 grader ut.
Vad menar du med 2-fas 90 grader ut?
Hur skulle den sinuskurvan se ut menar du?
Nollan i mitt fall kopplas inte till motorn.
Nucken
Inlägg: 8
Blev medlem: 29 november 2011, 08:32:55

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Inlägg av Nucken »

Invertek drives har en modell som kan varvtalsstyra enfas motorer.
Svensk återförsäljare bevi.
Skriv svar