Fibaro FGS-212, KNX, Vägguttag

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Jaman42
Inlägg: 82
Blev medlem: 15 mars 2011, 10:07:36

Fibaro FGS-212, KNX, Vägguttag

Inlägg av Jaman42 »

Hej!
Jag har en nybyggd villa med en KNX anläggning, jag kör OpenHab för att styra belysning och läsa av lite temperatursensorer för tillfället. Jag ska snart integrera min Nibe 750 också men just nu vill jag komma igång med att styra lite vägguttag så jag har kikat lite på http://manuals.fibaro.com/relay-switch/. Jag har ingen behörighet och framförallt känner jag att jag har för lite kunskap så förmodligen inget jag kommer att utföra själv men jag vill ändå vara insatt, vilka produkter jag ska ha och hur dom kopplas och hur allt fungerar.

Jag drog strömmen och skruvade loss ett vägguttag för att försöka ta reda på om det var delad brunnständning eller inte, ifall jag skulle köra med enkel- eller dubbelrelä. Och ifall det fanns plats i dosan för ett relä, jag har 23mm bakom uttaget så det borde få plats. Jag drog slutsatsen att det inte är delad brunnständning när jag såg hur det var kopplat eller kan det vara det ändå men att man kan välja att koppla delat eller inte?

Jag misstänker att uttagen är Hager 2-vägs vägguttag för 3-ledare, platt design (1½-dosa)
https://www.hager.se/e-katalog/stroemst ... 9/9992.htm

Det ser då inte ut att vara Hager 2-vägs vägguttag med delad brunnständning, platt design (1½-dosa)
https://www.hager.se/e-katalog/stroemst ... 143695.htm

Eller?
20171019_185209.jpg
Jag kikar lite på hur reläet kopplas, jag är med på att gul-grön är skyddsjord, blå är neutral och brun är ledare. Det ska ju inte kopplas genom någon brytare i mitt fall.
fgs2.png

Kod: Markera allt

Notes for the diagrams:
  S1 – terminal for switch no. 1 (has the option of entering the device in learning mode)
  S2 – terminal for switch no. 2
  IN – input terminal for load power supply
  Q – output terminal of the device (controlling connected load)
  L – terminal for live lead
  N – terminal for neutral lead  
  B – service button (used to add/remove the device)
Så nu är väll frågan hur det kopplas:
  • * Skyddsjord direkt till vägguttag?
  • * Neutral direkt till vägguttag och till N på relä?
  • * Ledare till L och IN på relä?
  • * Q till vägguttag där ledarna sitter nu?
Tack för att du läste!
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Kulla
Inlägg: 1266
Blev medlem: 7 januari 2010, 10:06:11
Ort: Sandared
Kontakt:

Re: Fibaro FGS-212, KNX, Vägguttag

Inlägg av Kulla »

* Skyddsjord direkt till vägguttag - yes
* Neutral direkt till vägguttag och till N på relä - ja, det stämmer och sen till vägguttag
* Ledare till L och IN på relä - stämmer
* Q till vägguttag där ledarna sitter nu - stämmer, då kontrollerar du den och hur ska den funka

Så är det kopplat hemma hos mig, allt funkar. Problem med den var att den kunde inte mäta el förbrukning så jag har bytt den med Qubino, denna tror jag.
Skriv svar