Ja exakt, och det är därför man måste bygla nollan till en annan fas.
Rent tekniskt så kopplar testknappen in ett motstånd mellan en fas och nollan, då blir det några mA obalans i lasten (ofta runt 50mA), och brytaren löser.
Just därför behöver man bygla mellan nollan och en annan fas.
Vilken fas, finns beskrivet i installationsanvisningarna.
Testknappens uppgift är att testa om den funkar överhuvud taget, inte att den bryter vid rätt ström.
Motståndet är dimensionerat för att ge en minsta utösningsström vid kanske 20-40% underspänning eller nått sånt.
edit: den galna moderatorn han före
Nollan byglad från skyddsjorden på kabel
-
- Inlägg: 8195
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Nollan byglad från skyddsjorden på kabel
Jag använder aldrig den inbyggda testknappen, jag tar alltid fram ett testinstrument för RCD enheter. Då kan jag testa alla felfall inklusive DC strömmar och utlösningstider mm... Vi är väl tekniker, att mäta är att veta, knappen funkar kanske om man nöjer sig med att gissa....
Re: Nollan byglad från skyddsjorden på kabel
Vid tillfälliga anläggningar som en byggcentral som denna bör man testa typ varje dag. Och alla har inga lämpliga instrument.