Nollan byglad från skyddsjorden på kabel

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Nollan byglad från skyddsjorden på kabel

Inlägg av TomasL »

Ja exakt, och det är därför man måste bygla nollan till en annan fas.
Rent tekniskt så kopplar testknappen in ett motstånd mellan en fas och nollan, då blir det några mA obalans i lasten (ofta runt 50mA), och brytaren löser.
Just därför behöver man bygla mellan nollan och en annan fas.
Vilken fas, finns beskrivet i installationsanvisningarna.

Testknappens uppgift är att testa om den funkar överhuvud taget, inte att den bryter vid rätt ström.
Motståndet är dimensionerat för att ge en minsta utösningsström vid kanske 20-40% underspänning eller nått sånt.

edit: den galna moderatorn han före
limpan4all
Inlägg: 8195
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Nollan byglad från skyddsjorden på kabel

Inlägg av limpan4all »

Jag använder aldrig den inbyggda testknappen, jag tar alltid fram ett testinstrument för RCD enheter. Då kan jag testa alla felfall inklusive DC strömmar och utlösningstider mm... Vi är väl tekniker, att mäta är att veta, knappen funkar kanske om man nöjer sig med att gissa....
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Nollan byglad från skyddsjorden på kabel

Inlägg av TomasL »

Vid tillfälliga anläggningar som en byggcentral som denna bör man testa typ varje dag. Och alla har inga lämpliga instrument.