Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
joddela
Inlägg: 9
Blev medlem: 18 september 2017, 19:30:46

Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av joddela »

Hej!

Mitt första inlägg här. Och det blir en (dum?) fråga. Har försökt hitta info, och det fann jag, massor, men lyckas nog inte sätta ihop det till ett svar som fungerar för mej..

Har bygt en bandslip för knivbladstillverkning, där jag behöver en stöddigare motor än min löpbandsmotor som jag kört tills nu.
Så skaffade en 2.2Kw, 2800rpm, 3-fasmotor, har till denna köpt en, vad jag tror är en frekvensomvandlare, för att kunna styra varvtalen. http://www.ebay.com/itm/122036542575?ul_noapp=true

Nu till problemet.

Jag kopplar in den enl manual och instruktionsvideo. Men när jag startar den så viner det bara i motorn (har testat med 2 motorer) men axeln snurrar ej. Destå mer jag höjjer på invertern, destå mer/högfrekventare viner det, typ som att motorn sonnrar på som bara den.. Fast den står ju still då.

Det står på invertern att det är 1fas in och 3 ut. Detta mätte jag och fick ca 230 v mot jord från V1, W1 & U1.
Men det är någonstans här jag tror att det blir fel. Jag har testat Y&D-kopplat, ungefär samma problem, motorn snurrar några varv i minuten i ena läget men ingen kraft i..
Jag kan ju givetvis köpa en inverter för 3fas in och 3fas ut, men då har jag en ganska saftig kabeldragning framför mej, så vill verkligen reda ut begräppen här.

Bifogar bilder och hoppas på lite input :)


Pretty pleas :)
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
adent
Inlägg: 4094
Blev medlem: 27 november 2008, 22:56:23
Ort: Utanför Jönköping
Kontakt:

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av adent »

<snillen spekulerar> Du måste inte tala om för frekvensriktaren att den bara har en fas in på något vis?
joddela
Inlägg: 9
Blev medlem: 18 september 2017, 19:30:46

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av joddela »

Spekulera på :) Men det visar man inte i instruktionsvideon..
Har en känsla att det har med faserna eller frekvensen att göra, för när jag startar invertern från noll (vad det nu är den visar i skalan) så börjar motorn snurra lite i början med låg spänning, men ju högre den blir, desto mer låter motorn och den slutar att snurra..

Ska ladda upp en filmsnutt oxå i kväll..
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27022
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av tecno »

<ett annat snille> Kanske kan ju vara så att motorn (sett på dataskyltarna = ja) drar mer ström än VFD:n klarar av att leverera och löser ut på nåt sätt.
joddela
Inlägg: 9
Blev medlem: 18 september 2017, 19:30:46

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av joddela »

Den andra motorn jag testade va mycket mindre (minns ej värdena), dock inte ny och är inte 100 på att den fungerade, men, den gjorde likadant..

Keep em coming :) :tumupp: :tumupp:

/J
Senast redigerad av joddela 20 september 2017, 16:04:31, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27022
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av tecno »

Bara att rota igenom alla inställningarna = good luck!
jockysoft
Inlägg: 136
Blev medlem: 6 augusti 2003, 23:10:58
Ort: Malmö
Kontakt:

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av jockysoft »

Motorn ska kopplas delta iaf enligt motorskylt.

har du ställt in spänning, strömgräns mm i frekvensomformaren för den motorn?
Användarvisningsbild
Wirewrap
EF Sponsor
Inlägg: 300
Blev medlem: 27 januari 2016, 19:29:14
Ort: Södertälje

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av Wirewrap »

Din motor är stjärnkopplad nu enligt bilden. VFDn ger 230 V trefas ut, inte 400V. Då ska din motor vara deltakopplad.

Kanske inte löser problemet, men ett steg på vägen iallafall.
joddela
Inlägg: 9
Blev medlem: 18 september 2017, 19:30:46

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av joddela »

Har inte ställt in strömgräns etc. Förstod det som att man inte behövde ställa in ngt för att "bara" få den att snurra. Har testat Deltakoppling, och då börjat motorn snurra precis i början, men när spänningen ökar så slutar motorn att snurra (kanske ändå är att effekten är för liten i invertern).
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av TomasL »

Först och främst, motorn måste vara D-kopplad, eftersom du aldrig kan få ut högre spänning än vad du har in.
Omformaren ger Fas-Fas 230V,.
Sedan handlar det om inställningar.
Nästa sak, omformaren är för liten, din motor är på 2,2 kW och omformaren på 1,5 kW. det kommer inte att fungera.
Användarvisningsbild
mankan
EF Sponsor
Inlägg: 905
Blev medlem: 18 juli 2015, 11:23:22
Ort: Linköping

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av mankan »

<nybörjare spekulerar> Din VFD är på 1,5kW och din motor på 2,2kW. VFD har en massa inställningar som måste göras först. http://www.halfbakedmaker.org/blog/post_id hjälpte mig att få igång min Kinaspindel.
joddela
Inlägg: 9
Blev medlem: 18 september 2017, 19:30:46

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av joddela »

Hej TomasL!

Om du är säker på din sak så köper jag en ny.

/J
joddela
Inlägg: 9
Blev medlem: 18 september 2017, 19:30:46

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av joddela »

Tack mankan, ska läsa igenom den ikväll. Kanske är på rätt spår.. Fick du liknande resultat innan du gjorde "rätt" instälningar?

/J
joddela
Inlägg: 9
Blev medlem: 18 september 2017, 19:30:46

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av joddela »

ror jag är något på spåret, då enhetens instälningar är helt åt H-vete enl de defalt settins som står i manualen.. Jag börjar att sätta dom , så får vi se..

To be continued!

/J
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor

Inlägg av TomasL »

joddela skrev:Hej TomasL!

Om du är säker på din sak så köper jag en ny.

/J
Säker och säker, omformaren är märkt 1,5 kW och din motor 2,2kW, så, tja.........
Skriv svar