Problem med drift av magnetventil
Problem med drift av magnetventil
Ny i forumet och en novis på elektronik, men söker hjälp med ett problem jag har landat i.
Köpte en ph controller för att driva en magnetventil. De är tillverkade av olika företag och skulle vara kompatibla. Ph controllern slår på 12V dc till magnetventilen när ph i ett akvarium ligger över ett gränsvärde. Då börjar co2 adderas till vattnet, som sänker ph.
Nu visar det sig att magnetventilen verkar ligga på gränsen för att klara av att drivas av controllern. Den slår till ibland, men det duger inte. För har den väl slagit till men magnetventilen inte öppnat sig så kommer den inte försöka igen - ph sjunker ju inte.
Hur kan jag använda controllerns på och avslag av 12V DC och ändå leverera tillräckligt till magnetventilen så att den öppnar och stänger sig? Finns det t o m en färdig produkt att koppla emellan?
Jag får ut 12V DC från controllern, osäker på ampere, men magnetventilen är märkt 12V DC 2,5W och ska när den är i drift (öppen) dra nära 0,8W enligt företaget.
All typ av vägledning uppskattas stort!
Köpte en ph controller för att driva en magnetventil. De är tillverkade av olika företag och skulle vara kompatibla. Ph controllern slår på 12V dc till magnetventilen när ph i ett akvarium ligger över ett gränsvärde. Då börjar co2 adderas till vattnet, som sänker ph.
Nu visar det sig att magnetventilen verkar ligga på gränsen för att klara av att drivas av controllern. Den slår till ibland, men det duger inte. För har den väl slagit till men magnetventilen inte öppnat sig så kommer den inte försöka igen - ph sjunker ju inte.
Hur kan jag använda controllerns på och avslag av 12V DC och ändå leverera tillräckligt till magnetventilen så att den öppnar och stänger sig? Finns det t o m en färdig produkt att koppla emellan?
Jag får ut 12V DC från controllern, osäker på ampere, men magnetventilen är märkt 12V DC 2,5W och ska när den är i drift (öppen) dra nära 0,8W enligt företaget.
All typ av vägledning uppskattas stort!
Re: Problem med drift av magnetventil
Om du har en multimeter så kan du ju mäta så att spänningen till magnetventilen inte sjunker under 12 Volt under drift.
Som första åtgärd åtminstone.
Som första åtgärd åtminstone.
Re: Problem med drift av magnetventil
Vad är det för magnetventil, kan ju vara så att den är servodriven, och då kanske CO2-trycket inte räcker till för att öppna den.
Re: Problem med drift av magnetventil
Magnetventilen funkar utmärkt när den istället drivs direkt av tillhörande trafo ansluten till elnätet. Ska försöka fixa fram mätverktyg, helt rätt!
Re: Problem med drift av magnetventil
Tala om vad för magnetventil det är inklusive datablad, samma med styrutrustningen.
Re: Problem med drift av magnetventil
Det problematiska är att det är produkter köpta utan att deg finns spec. Magnetventilen kommer från CO2Art.co.uk och är deras 2.5w som de skriver "operates at close to 0.8w". Controllern är JBL Proflora ph control touch. Har ingen teknisk spec tyvärr...
- Magnus_K
- EF Sponsor
- Inlägg: 5854
- Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
- Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle
Re: Problem med drift av magnetventil
Om jag hittat rätt så är det den_här_produkten du har?
På sidan 167 så hittar du tabellen som är inklippt nedan.
Som jag förstår det så kan 12V-utgången till magnetventilen enbart driva 0,2A? Det kan nog vara på det berömda håret... Men det är klart, mer än 0,8W ska den ju klara av.
Det medföljande nätagget var inte speciellt rejält tilltaget heller så inte mycket att hämta där.
Har du någon annan 12V-väggvårta? Man kanske kunde låta kontrollboxen dra ett vanligt "bil-relä"?
På sidan 167 så hittar du tabellen som är inklippt nedan.
Som jag förstår det så kan 12V-utgången till magnetventilen enbart driva 0,2A? Det kan nog vara på det berömda håret... Men det är klart, mer än 0,8W ska den ju klara av.
Det medföljande nätagget var inte speciellt rejält tilltaget heller så inte mycket att hämta där.
Har du någon annan 12V-väggvårta? Man kanske kunde låta kontrollboxen dra ett vanligt "bil-relä"?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Problem med drift av magnetventil
Handlar nog om att strömförbrukningen vid tillslag är betydligt högre än hållströmmen, typ 2-4X.
Så frågan är, är det reläutgång på din styrenhet, eller nått annat.
Så frågan är, är det reläutgång på din styrenhet, eller nått annat.
Re: Problem med drift av magnetventil
Helt rätt produkt! Problemet var att co2art svarade före köpet av controller att det skulle funka m 0.2A.
Uttaget till sladden från controllern ser ut som en vanlig 3.5mm plugg eller vad det kallas. Den har en hona i andra änden som går till magnetventilen.
Aldrig tänkt på att tillslaget kräver mer. Det är en poäng. Nu kan den driva en röd diod som visar tillslag men ventilen slår inte till.
Finns det en lösning?
.
Uttaget till sladden från controllern ser ut som en vanlig 3.5mm plugg eller vad det kallas. Den har en hona i andra änden som går till magnetventilen.
Aldrig tänkt på att tillslaget kräver mer. Det är en poäng. Nu kan den driva en röd diod som visar tillslag men ventilen slår inte till.
Finns det en lösning?
.
Re: Problem med drift av magnetventil
Sätt ett relä emellan, låt kontrollern driva reläet och reläet magnetventilen.
Re: Problem med drift av magnetventil
För en som inte kan sånt här, vad ska det vara för spec på relät? Vad för något?
-
- Inlägg: 6416
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Problem med drift av magnetventil
0,2A är väl vad hela controllern förbrukar av ström. Av dessa 0,2A lär väl en del gå åt för att driva elektroniken i apparaten. Vad utgången, eller om utgången får något av dessa 0,2A är ej angivet.Magnus_K skrev:Om jag hittat rätt så är det den_här_produkten du har?
På sidan 167 så hittar du tabellen som är inklippt nedan.
Som jag förstår det så kan 12V-utgången till magnetventilen enbart driva 0,2A? Det kan nog vara på det berömda håret... Men det är klart, mer än 0,8W ska den ju klara av.
Det medföljande nätagget var inte speciellt rejält tilltaget heller så inte mycket att hämta där.
Har du någon annan 12V-väggvårta? Man kanske kunde låta kontrollboxen dra ett vanligt "bil-relä"?
Jag skulle först prova att driva med en 12V som kan leverera mer än 0,3A.
- Magnus_K
- EF Sponsor
- Inlägg: 5854
- Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
- Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle
Re: Problem med drift av magnetventil
Ja så kanske det är. Lite trög.
Om nu kontrollens egna elektronik drar 0,2A, och dom skickar med ett nättagg på 0,3A, så finns det inte mycket över för att driva en magnetventil.
Om nu kontrollens egna elektronik drar 0,2A, och dom skickar med ett nättagg på 0,3A, så finns det inte mycket över för att driva en magnetventil.
Re: Problem med drift av magnetventil
Eftersom du inte kan mäta på grejorna...
Köp en spänningsadapter på 12VDC 1A för att prova med (OBS! rätt polaritet i pluggen om du gör detta).
Om inte det ändå inte skulle funka, gäller reläet som TomasL spårade upp.
Köp en spänningsadapter på 12VDC 1A för att prova med (OBS! rätt polaritet i pluggen om du gör detta).
Om inte det ändå inte skulle funka, gäller reläet som TomasL spårade upp.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.