Utgå från en trefastrafo med tre ben och gemensamt ok mellan dessa och individuella lindningar på varje ben.
Säg jag kör mittbenslindningen som primär, hur hög spänning kan jag mata på denna innan den går i mättnad på mittbenet ?
Ytterbenen är sekundärer och vi antar fullständig symmetri.
Att strömmen blir märkström/1,71 antar jag på primären.
Trefastransformator (trebens) som enfastrafo
-
- Inlägg: 14894
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
- prototypen
- Inlägg: 11076
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Trefastransformator (trebens) som enfastrafo
är väl bättre att använda sekundären på mittbenet, bättre magnetisk koppling, ja om inte det ska vara med extra bra isolering.
Protte
Protte
-
- Inlägg: 14894
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Trefastransformator (trebens) som enfastrafo
Jo, men i detta fallet var det en sparlindad trefas 380/220V med gemensam nolla på alla.
Lite läckinduktans kan väl inte skada
Lite läckinduktans kan väl inte skada
-
- Inlägg: 836
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: Trefastransformator (trebens) som enfastrafo
Dessutom sprider du värmeutvecklingen på alla 3 benen. Vilket gör att du kan belasta trafon hårdare.
-
- Inlägg: 836
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: Trefastransformator (trebens) som enfastrafo
Den största effekten kan traNSFORMATORN ÖVERFÖRA OM DU ANVÄNDER 2 AV BENEN.
440v IN 220-0-220
-
254 V UT 127-0-127
440v IN 220-0-220
-
254 V UT 127-0-127