Sida 1 av 1

Trefastransformator (trebens) som enfastrafo

Postat: 7 september 2017, 21:22:50
av rikkitikkitavi
Utgå från en trefastrafo med tre ben och gemensamt ok mellan dessa och individuella lindningar på varje ben.

Säg jag kör mittbenslindningen som primär, hur hög spänning kan jag mata på denna innan den går i mättnad på mittbenet ?

Ytterbenen är sekundärer och vi antar fullständig symmetri.

Att strömmen blir märkström/1,71 antar jag på primären.

Re: Trefastransformator (trebens) som enfastrafo

Postat: 8 september 2017, 15:53:37
av prototypen
är väl bättre att använda sekundären på mittbenet, bättre magnetisk koppling, ja om inte det ska vara med extra bra isolering.

Protte

Re: Trefastransformator (trebens) som enfastrafo

Postat: 9 september 2017, 13:18:24
av rikkitikkitavi
Jo, men i detta fallet var det en sparlindad trefas 380/220V med gemensam nolla på alla.

Lite läckinduktans kan väl inte skada :)

Re: Trefastransformator (trebens) som enfastrafo

Postat: 11 september 2017, 12:33:55
av alexanderson
Dessutom sprider du värmeutvecklingen på alla 3 benen. Vilket gör att du kan belasta trafon hårdare.

Re: Trefastransformator (trebens) som enfastrafo

Postat: 11 september 2017, 17:17:15
av alexanderson
Den största effekten kan traNSFORMATORN ÖVERFÖRA OM DU ANVÄNDER 2 AV BENEN.
440v IN 220-0-220
-
254 V UT 127-0-127