Problem med drift av magnetventil

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
sauk1
Inlägg: 23
Blev medlem: 19 september 2017, 14:45:31

Problem med drift av magnetventil

Inlägg av sauk1 »

Ny i forumet och en novis på elektronik, men söker hjälp med ett problem jag har landat i.

Köpte en ph controller för att driva en magnetventil. De är tillverkade av olika företag och skulle vara kompatibla. Ph controllern slår på 12V dc till magnetventilen när ph i ett akvarium ligger över ett gränsvärde. Då börjar co2 adderas till vattnet, som sänker ph.

Nu visar det sig att magnetventilen verkar ligga på gränsen för att klara av att drivas av controllern. Den slår till ibland, men det duger inte. För har den väl slagit till men magnetventilen inte öppnat sig så kommer den inte försöka igen - ph sjunker ju inte.

Hur kan jag använda controllerns på och avslag av 12V DC och ändå leverera tillräckligt till magnetventilen så att den öppnar och stänger sig? Finns det t o m en färdig produkt att koppla emellan?

Jag får ut 12V DC från controllern, osäker på ampere, men magnetventilen är märkt 12V DC 2,5W och ska när den är i drift (öppen) dra nära 0,8W enligt företaget.

All typ av vägledning uppskattas stort!
Användarvisningsbild
SM7CZR
Inlägg: 2217
Blev medlem: 14 februari 2011, 22:45:08
Ort: Lund

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av SM7CZR »

Om du har en multimeter så kan du ju mäta så att spänningen till magnetventilen inte sjunker under 12 Volt under drift.
Som första åtgärd åtminstone.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av TomasL »

Vad är det för magnetventil, kan ju vara så att den är servodriven, och då kanske CO2-trycket inte räcker till för att öppna den.
sauk1
Inlägg: 23
Blev medlem: 19 september 2017, 14:45:31

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av sauk1 »

Magnetventilen funkar utmärkt när den istället drivs direkt av tillhörande trafo ansluten till elnätet. Ska försöka fixa fram mätverktyg, helt rätt!
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av TomasL »

Tala om vad för magnetventil det är inklusive datablad, samma med styrutrustningen.
sauk1
Inlägg: 23
Blev medlem: 19 september 2017, 14:45:31

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av sauk1 »

Det problematiska är att det är produkter köpta utan att deg finns spec. Magnetventilen kommer från CO2Art.co.uk och är deras 2.5w som de skriver "operates at close to 0.8w". Controllern är JBL Proflora ph control touch. Har ingen teknisk spec tyvärr...
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av Magnus_K »

Om jag hittat rätt så är det den_här_produkten du har?
På sidan 167 så hittar du tabellen som är inklippt nedan.

Som jag förstår det så kan 12V-utgången till magnetventilen enbart driva 0,2A? Det kan nog vara på det berömda håret... Men det är klart, mer än 0,8W ska den ju klara av.
Det medföljande nätagget var inte speciellt rejält tilltaget heller så inte mycket att hämta där.

Har du någon annan 12V-väggvårta? Man kanske kunde låta kontrollboxen dra ett vanligt "bil-relä"?
Utklipp.JPG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av TomasL »

Handlar nog om att strömförbrukningen vid tillslag är betydligt högre än hållströmmen, typ 2-4X.

Så frågan är, är det reläutgång på din styrenhet, eller nått annat.
sauk1
Inlägg: 23
Blev medlem: 19 september 2017, 14:45:31

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av sauk1 »

Helt rätt produkt! Problemet var att co2art svarade före köpet av controller att det skulle funka m 0.2A.

Uttaget till sladden från controllern ser ut som en vanlig 3.5mm plugg eller vad det kallas. Den har en hona i andra änden som går till magnetventilen.

Aldrig tänkt på att tillslaget kräver mer. Det är en poäng. Nu kan den driva en röd diod som visar tillslag men ventilen slår inte till.

Finns det en lösning?

.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av TomasL »

Sätt ett relä emellan, låt kontrollern driva reläet och reläet magnetventilen.
sauk1
Inlägg: 23
Blev medlem: 19 september 2017, 14:45:31

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av sauk1 »

För en som inte kan sånt här, vad ska det vara för spec på relät? Vad för något?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av TomasL »

Mindmapper
Inlägg: 6389
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av Mindmapper »

Magnus_K skrev:Om jag hittat rätt så är det den_här_produkten du har?
På sidan 167 så hittar du tabellen som är inklippt nedan.

Som jag förstår det så kan 12V-utgången till magnetventilen enbart driva 0,2A? Det kan nog vara på det berömda håret... Men det är klart, mer än 0,8W ska den ju klara av.
Det medföljande nätagget var inte speciellt rejält tilltaget heller så inte mycket att hämta där.

Har du någon annan 12V-väggvårta? Man kanske kunde låta kontrollboxen dra ett vanligt "bil-relä"?
Utklipp.JPG
0,2A är väl vad hela controllern förbrukar av ström. Av dessa 0,2A lär väl en del gå åt för att driva elektroniken i apparaten. Vad utgången, eller om utgången får något av dessa 0,2A är ej angivet.

Jag skulle först prova att driva med en 12V som kan leverera mer än 0,3A.
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5854
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av Magnus_K »

Ja så kanske det är. Lite trög.
Om nu kontrollens egna elektronik drar 0,2A, och dom skickar med ett nättagg på 0,3A, så finns det inte mycket över för att driva en magnetventil.
Användarvisningsbild
SM7CZR
Inlägg: 2217
Blev medlem: 14 februari 2011, 22:45:08
Ort: Lund

Re: Problem med drift av magnetventil

Inlägg av SM7CZR »

Eftersom du inte kan mäta på grejorna...
Köp en spänningsadapter på 12VDC 1A för att prova med (OBS! rätt polaritet i pluggen om du gör detta).
Om inte det ändå inte skulle funka, gäller reläet som TomasL spårade upp.
12VDC 1A.JPG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Skriv svar