Hej!
Jag har i mitt garage 3st 1-fas uttag som alla ligger på samma grupp därmed är jag begränsad till 10A i hela garaget.
Jag har oxå ett 3-fas uttag på 16A som jag önskar använda för cnc-fräs, kompressor, vakumpump och dammsugare. Allt detta går inte att köra på en 10A så då tänkte jag använda 3-fas uttaget istället.
Hur hade ni rekommenderat mig att göra detta? Jag har kollat på el-björn men dom är väl inte godkända för fast installation?
Jag har kollat på förgreningssladd som delar alla faserna till ett varsitt 1-fas uttag men 3-fasen är inte gemensamt avsäkrat vilket det bör vara om jag använder förgreningsdosan?
Tacksam för lite input
Mvh
Anders
.
Använda 3-fas uttag för 1-fas maskiner
Re: Använda 3-fas uttag för 1-fas maskiner
Ja, köp en 16A byggcentral, på Biltema eller liknande
Re: Använda 3-fas uttag för 1-fas maskiner
Biltema byggcentraler använder tyvärr bara två faser. Kolla efter en central med tre säkringar istället.
- prototypen
- Inlägg: 11076
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Använda 3-fas uttag för 1-fas maskiner
Om du använder http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... ag-401077/ så är det inga problem med vad du skriver gemensamt avsäkrad som jag tolkar som 3-polig säkring. Problem uppstår om du har en ren trefaslast (typ elmotor) blandat med enfas, DÅ BÖR man ha trepoliga säkringar men helst undvika att blanda.
Protte
Protte