Hej!
Jag har en jordfelsbrytare bredvid mitt proppskåp, se bild
Kan man stänga av enbart jordfelsbrytare för att ex kunna mäta om det finns någon spänning på en strömbrytare/eluttag ?
Sist jag testade löste den ut när jag skulle mäta. (en vanlig testpenna med två lampor)
Jordfelsbrytare till höger, men vad är det som sitter till vänster, där det står "Diff - Jump" ?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1517
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Jordfelsbrytare

Inlägg av CPMS »

Mäter du mellan Fas och Nolla ska den inte lösa ut, mäter du mellan Fas och Jord kan den lösa ut beroende på instrumentet/testpennan.
Norpan
Inlägg: 2229
Blev medlem: 12 april 2008, 18:20:27
Ort: Småland

Re: Jordfelsbrytare

Inlägg av Norpan »

Du har två jordfelsbrytare bredvid ditt proppskåp.
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare

Inlägg av Sverige »

Ja, det är två 2-pol JFB 30mA.
Men dåligt (obefintligt) uppmärkt.
Hur ser centralen ut?
Slår du av jordfelsbrytare ska spänning i uttag försvinna...
Lasse987
Inlägg: 25
Blev medlem: 13 november 2016, 11:16:13

Re: Jordfelsbrytare

Inlägg av Lasse987 »

ok, det saknas även tavla till proppskåpet, så jag vet inte vilket propp som är till vad...
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14819
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Jordfelsbrytare

Inlägg av mrfrenzy »

Förmodligen skyddar inte jordfelsbrytare hela centralen utan det kan vara eftermonterat för tvättmaskin, golvvärme eller liknande

Ser lite hempulat ut med två olika märken i kapslingen.
Elman
Inlägg: 283
Blev medlem: 21 januari 2017, 12:41:55

Re: Jordfelsbrytare

Inlägg av Elman »

Differansbrytare är ett bättre ord än svenska översättningen jordfelsbrytare .
Jordfels brytare bryter om skillnaden mellan utgående ström i fas och återkomade ström i nollan, och den är större än 30mA (Standard för personskydd)
Mäter man mot jord så leder man av en liten delström och den kan räcka för att lösa.
Efter som alla elprylar (särskilt olika elvärmeslingor ,stationära data nätdelar )mer eller mindre har inbyggda normala "jordfel" läs. dålig isolation kan en hus ha vid normal drift en jordfels ström som ligger strax under 30mA och då finns ingen ingen "marginal kvar" där av att man kanske delat upp det på 2 brytare .
När man sen ansluter en sak med ett "jordfel" på ex 2mA räcker det även om det inte är fel på just den saken eller att man mäter mot jord.


/P
Användarvisningsbild
Marta
EF Sponsor
Inlägg: 6889
Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare

Inlägg av Marta »

Är ganska vanligt att ha en separat brytare till kyl/frys för att undvika att dessa töar upp om något får jfb att lösa och ingen är hemma på ett tag.

Du kan slå ifrån jfb en och en för att se var strömmen försvinner.
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare

Inlägg av Sverige »

Ja en vanlig missuppfattning är att man måste ha jordade uttag när man har jordfelsbrytare.
Kan ju lika gärna heta apparatfelsbrytare, maskinfelsbrytare eller elfelsbrytare.
Personskyddsautomat (säkring +JFB) är ju rätt bra benämning, även om den inte är lika välkänd.

Men jordfelsbrytare är så "inkört" så det skulle nog bli svårt att byta till t ex personskyddsbrytare (30mA) och brandskyddsbrytare (300mA).
hummel
Inlägg: 2259
Blev medlem: 28 november 2009, 10:40:52
Ort: Stockholm

Re: Jordfelsbrytare

Inlägg av hummel »

Residual-current device (RCD) är ett bra namn på engelska.
Det gick väl fel en gång i tiden när ett svenskt ord skulle uppfinnas. :-)