Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
urgent
Inlägg: 24
Blev medlem: 10 mars 2012, 11:47:53

Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av urgent »

Hej!


Mitt förra inlägg om att fixa +/- 30V DC mha en trafo med 2*12V AC var en komplicerad historia med
för många kondingar och som dessutom kan snedbelasta trafon.

Prottes förslag var att skaffa en trafo med 2*24V AC på sekundärsidan. Men såna trafos finns inte :(


Nu har jag hittat en lämplig 60W trafo hos Kjell (Kjell&Company: 44925) med 1*24V AC på sekundärsidan,
och nu tänkte jag köpa två sådana, se till att de är i fas i vägguttaget, och koppla in dem enligt nedan:

Untitled.jpg
Respektive trafos sekundärlindning är helvågslikriktad och glättad, och sen låter jag mittpunkten vara kretsens jord.

Blir detta en stabil koppling med jämn belastning av transformatorerna?


/Urgent
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
limpan4all
Inlägg: 8205
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av limpan4all »

Inte en optimal koppling men den kommer att funka bra.
Och det spelar ingen roll hur du har kopplat dom fasmässigt.
urgent
Inlägg: 24
Blev medlem: 10 mars 2012, 11:47:53

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av urgent »

limpan hur ser en optimal koppling ut? :)
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26136
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Aabenraa, Danmark

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av Icecap »

"Men såna trafos finns inte"

Jaså?
120VA:
60VA:
Finns totalt 28 st med 2*24V ut.

Farnell har 5 st.
danielr112
Inlägg: 8050
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av danielr112 »

limpan4all
Inlägg: 8205
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av limpan4all »

Seriekoppla transformatorerna och använd mittpunkten som nolla använd bara en diodbrygga.
Titta på sidan 8-3 i följande http://www.smcelectronics.com/DOWNLOADS ... OLTREG.PDF
Skillnaden är att du då måste se till att sekundärsidorna då ligger i fas, dvs du skall mäta 48VAC över diodbryggan (AC till AC anslutningarna).
urgent
Inlägg: 24
Blev medlem: 10 mars 2012, 11:47:53

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av urgent »

Icecap och danielr112:

Tack men jag menade att jag inte kan hitta en 2*24V som är inkapslad och färdig
att koppla in i ett vägguttag likt den 1*24V från Kjell som jag länkade till, finns det? :)

limpan:

Ah tack den pdf:en hade jag ju :)

Jo jag fattade sen att min koppling inte kräver att trafona är i fas eftersom de inte
kopplas samman förrän efter bryggorna, medan i den på sidan 8-3 så är rätt fas en
förutsättning :)

Så, kopplingen på sida 8-3, blir bägge faserna på bägga trafona jämnt belastade även
om belastningen på plus- och minusutgången varierar?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27037
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av tecno »

:humm:

Är det inte enklare att bygga in allt i en låda istället för att ha 2 klumpar + dina likriktare mm i en ytterligare låda?

Vad är det du vill göra egentligen?
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29985
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av MadModder »

Ja, med bara en brygga levererar båda sidor lika mycket till båda utgångar.
Med två separata bryggor belastas trafons delar var för sig.
Ska du ha två separata trafos och koppla som i 8-3, klipp kablarna till primärerna och dra ihop till en kabel så de inte kan kopplas i motfas.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av prototypen »

limpan4all skrev:Seriekoppla transformatorerna och använd mittpunkten som nolla använd bara en diodbrygga.
Titta på sidan 8-3 i följande http://www.smcelectronics.com/DOWNLOADS ... OLTREG.PDF
Skillnaden är att du då måste se till att sekundärsidorna då ligger i fas, dvs du skall mäta 48VAC över diodbryggan (AC till AC anslutningarna).

Nej gör inte det, med olika last på positiva och negativa DC spänningen kommer du få likström i transformatorerna.
Din lösning med två trafos och två likriktare fungerar däremot.
Har du EN transformator med mittuttag så klarar du dig med en likriktare utan att få likström i transformatorn oavsett belastning på DC sidan.

Protte
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29985
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Fixa dubbel spänningsmatning mha två transformatorer?

Inlägg av MadModder »

Det är ju precis som att halvvågslikrikta och därmed endast dra ström under ena halvperioden.