Strömtransformator, konstig strömfaktor
-
- Inlägg: 6066
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Strömtransformator, konstig strömfaktor
Jag är lite på djupt vatten kunskapsmässigt här..
Installerade en energimätare i min central här hemma, en carlo gavazzi: http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=1653
Allt såg till en början normalt ut, den mäter spänning och ström, spänning via att man tåtar in faserna på den och ström via strömtrafos. Hur den får ut strömfaktor har jag inte en aning om.
Det är också här jag ställer mig lite tveksam till resultatet emellanåt och får några frågor:
* Hur mäter den strömfaktorn?
* Hur noga är placering av strömtrafos och dess kablar? Riktningskänsligt verkar det vara.
* Varför på en av faserna dyker strömfaktorn ner till negativ siffra vid höga strömmar?
Tycker också att strömmätningen från den fas som har knasig strömfaktor är generellt hög. Trasig strömtrafo?
Installerade en energimätare i min central här hemma, en carlo gavazzi: http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=1653
Allt såg till en början normalt ut, den mäter spänning och ström, spänning via att man tåtar in faserna på den och ström via strömtrafos. Hur den får ut strömfaktor har jag inte en aning om.
Det är också här jag ställer mig lite tveksam till resultatet emellanåt och får några frågor:
* Hur mäter den strömfaktorn?
* Hur noga är placering av strömtrafos och dess kablar? Riktningskänsligt verkar det vara.
* Varför på en av faserna dyker strömfaktorn ner till negativ siffra vid höga strömmar?
Tycker också att strömmätningen från den fas som har knasig strömfaktor är generellt hög. Trasig strömtrafo?
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Vad menar du med "Strömfaktor"
Alla trafos har ett omsättningstal, dock tror jag det är standardiserat, elmätaren måste vara programmerad/inställd för det omsättningstalet dina trafos har.
Så länge alla faser går åt samma håll skall det vara hel okritiskt.
Alla trafos har ett omsättningstal, dock tror jag det är standardiserat, elmätaren måste vara programmerad/inställd för det omsättningstalet dina trafos har.
Så länge alla faser går åt samma håll skall det vara hel okritiskt.
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Strömfaktor är en svenska översättningen av "Power factor", det vi kallade cosinusfi när jag var liten
Edit: eller kanske vanligare effektfaktor
Edit: eller kanske vanligare effektfaktor
Senast redigerad av nifelheim 20 maj 2017, 21:13:10, redigerad totalt 1 gång.
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
några gånger har jag råkat ut för att strömtrafos varit felfasade, kolla upp det till att börja med
-
- Inlägg: 6066
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Japp, avser powerfactor, cosfi, med strömfaktor. Trodde man sa så, men nu låter effektfaktor bättre helt klart.
Omsättningstalet ställs för alla strömtrafos med gemensam parameter, så när de andra verkar visa rätt så utgår jag från att den parametern är rätt satt. Alla trafos är av samma modell.
Med felfasade antar jag att du menar att de två tåtarna är växlade in i mätarn? Har iallafall dubbelkollat och alla är kopplade lika, det är ganska tydligt med en svart och en vit ledare.
Kom på att jag ska prova att sätta den misstänkta över en annan fas, de bör ju visa lika då, eller ja, lika ström. cosfi lär visa helt fel?
För nu när jag tänker, cosfi mäter den genom att jämföra strömmens kurva mot spänningens kurva?
Omsättningstalet ställs för alla strömtrafos med gemensam parameter, så när de andra verkar visa rätt så utgår jag från att den parametern är rätt satt. Alla trafos är av samma modell.
Med felfasade antar jag att du menar att de två tåtarna är växlade in i mätarn? Har iallafall dubbelkollat och alla är kopplade lika, det är ganska tydligt med en svart och en vit ledare.
Kom på att jag ska prova att sätta den misstänkta över en annan fas, de bör ju visa lika då, eller ja, lika ström. cosfi lär visa helt fel?
För nu när jag tänker, cosfi mäter den genom att jämföra strömmens kurva mot spänningens kurva?
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Du har väl då en kraftigt induktiv/kapacitiv belastning på just den fasen, eller?
Du får förklara mer vad det är som gör att du tror att det är fel
Du får förklara mer vad det är som gör att du tror att det är fel
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
har råkat ut för att dom varit felkopplade innuti, så man får kolla så det verkligen är rätt
-
- Inlägg: 6066
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Det som fick mig att tycka att det var fel var att uppmätt effekt blev negativ då cosfi var negativ.
Nu verkar det vara så pinsamt som att L2 och L3´s strömtrafos satt på fel faser. Har växlat och det ser rimligare ut nu.
Imorgon ska jag springa runt med ett våffeljärn eller nåt för att kolla hur det stämmer.
Nu verkar det vara så pinsamt som att L2 och L3´s strömtrafos satt på fel faser. Har växlat och det ser rimligare ut nu.
Imorgon ska jag springa runt med ett våffeljärn eller nåt för att kolla hur det stämmer.
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
För att en CT (Current Transformer) ska vara rättkopplad behövs följande uppfylllas:
1. Varje CT måste mäta på motsvarande spännings-fas.
2. CT:ns sekundärsida måste vara rättkopplat (S1, S2)
3. CT:ns primärsida måste vara rättkopplat med rätt riktning (P1, P2, alternativt med en pil).
1. Varje CT måste mäta på motsvarande spännings-fas.
2. CT:ns sekundärsida måste vara rättkopplat (S1, S2)
3. CT:ns primärsida måste vara rättkopplat med rätt riktning (P1, P2, alternativt med en pil).
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Är det gjort som RDX skrev och det ändå inte fungerar så ring carlo gavazzi.. Dom har bra support.
-
- Inlägg: 6066
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Har testat lite nu med några kända laster, resistiva, och effekten på varje fas steg som tänkt. Cosfi blir hög och fin också.
Så så långt allt rätt!
Men negativ VAr, är det att jag läser upp det fel, eller kan det vara så?
Observera den jättelåga cosfin på L3, ska bli kul att hitta vad det är.
Så så långt allt rätt!
Men negativ VAr, är det att jag läser upp det fel, eller kan det vara så?
Observera den jättelåga cosfin på L3, ska bli kul att hitta vad det är.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
-
- Inlägg: 6066
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Jag TROR att min frånluftsvärmepump har både fläkt och kompressor på L1, som vid ögonblicket var i drift. De andra två faserna till den är nog bara för elpatronen. Utedelen (luft/vatten) var inte i drift då.
På L2 och L3 vet jag inte om det ligger nån flerfasig last, det tror jag inte. De enda flerfasiga lasterna är som sagt FLVP´s elpatron, utedelen, spisen och kompressorn i garaget.
På L3 ligger det några spagg till panelen och ett litet PLC bland annat.
Men ett negativt VAr är alltså möjligt vid kapacitativa laster?
På L2 och L3 vet jag inte om det ligger nån flerfasig last, det tror jag inte. De enda flerfasiga lasterna är som sagt FLVP´s elpatron, utedelen, spisen och kompressorn i garaget.
På L3 ligger det några spagg till panelen och ett litet PLC bland annat.
Men ett negativt VAr är alltså möjligt vid kapacitativa laster?
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Induktiva laster producerar reaktiv effekt, kapacitiva laster konsumerar reaktiv effekt, mycket möjligt att de negativa värdena du får är producerad reaktiv last, som matas ut på nätet.
Kan ju vara det man menar med negativ reaktiv effekt.
Kan ju vara det man menar med negativ reaktiv effekt.
-
- Inlägg: 6066
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Spännande, där har jag lite att lära, kanske inte den viktigaste kunskapen i mitt liv.. Men jag blev nyfiken nu när jag ser alla mätvärden såhär.