Strömtransformator, konstig strömfaktor

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av FormerMazda »

Jag är lite på djupt vatten kunskapsmässigt här..

Installerade en energimätare i min central här hemma, en carlo gavazzi: http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=1653
Allt såg till en början normalt ut, den mäter spänning och ström, spänning via att man tåtar in faserna på den och ström via strömtrafos. Hur den får ut strömfaktor har jag inte en aning om. :)
Det är också här jag ställer mig lite tveksam till resultatet emellanåt och får några frågor:

* Hur mäter den strömfaktorn?
* Hur noga är placering av strömtrafos och dess kablar? Riktningskänsligt verkar det vara.
* Varför på en av faserna dyker strömfaktorn ner till negativ siffra vid höga strömmar?

Tycker också att strömmätningen från den fas som har knasig strömfaktor är generellt hög. Trasig strömtrafo?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av TomasL »

Vad menar du med "Strömfaktor"
Alla trafos har ett omsättningstal, dock tror jag det är standardiserat, elmätaren måste vara programmerad/inställd för det omsättningstalet dina trafos har.
Så länge alla faser går åt samma håll skall det vara hel okritiskt.
nifelheim
Den första
Inlägg: 2318
Blev medlem: 27 mars 2008, 22:31:16
Ort: stockholm

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av nifelheim »

Strömfaktor är en svenska översättningen av "Power factor", det vi kallade cosinusfi när jag var liten :)

Edit: eller kanske vanligare effektfaktor
Senast redigerad av nifelheim 20 maj 2017, 21:13:10, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av grym »

några gånger har jag råkat ut för att strömtrafos varit felfasade, kolla upp det till att börja med
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av FormerMazda »

Japp, avser powerfactor, cosfi, med strömfaktor. Trodde man sa så, men nu låter effektfaktor bättre helt klart. :D

Omsättningstalet ställs för alla strömtrafos med gemensam parameter, så när de andra verkar visa rätt så utgår jag från att den parametern är rätt satt. Alla trafos är av samma modell.

Med felfasade antar jag att du menar att de två tåtarna är växlade in i mätarn? Har iallafall dubbelkollat och alla är kopplade lika, det är ganska tydligt med en svart och en vit ledare.

Kom på att jag ska prova att sätta den misstänkta över en annan fas, de bör ju visa lika då, eller ja, lika ström. cosfi lär visa helt fel?

För nu när jag tänker, cosfi mäter den genom att jämföra strömmens kurva mot spänningens kurva?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av TomasL »

Du har väl då en kraftigt induktiv/kapacitiv belastning på just den fasen, eller?
Du får förklara mer vad det är som gör att du tror att det är fel
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av grym »

har råkat ut för att dom varit felkopplade innuti, så man får kolla så det verkligen är rätt
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av FormerMazda »

Det som fick mig att tycka att det var fel var att uppmätt effekt blev negativ då cosfi var negativ.
Nu verkar det vara så pinsamt som att L2 och L3´s strömtrafos satt på fel faser. Har växlat och det ser rimligare ut nu.
Imorgon ska jag springa runt med ett våffeljärn eller nåt för att kolla hur det stämmer.
Användarvisningsbild
RDX*
EF Sponsor
Inlägg: 1645
Blev medlem: 28 maj 2003, 22:52:04
Ort: Skåne - Lund

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av RDX* »

För att en CT (Current Transformer) ska vara rättkopplad behövs följande uppfylllas:

1. Varje CT måste mäta på motsvarande spännings-fas.
2. CT:ns sekundärsida måste vara rättkopplat (S1, S2)
3. CT:ns primärsida måste vara rättkopplat med rätt riktning (P1, P2, alternativt med en pil).
RuneStone
Inlägg: 143
Blev medlem: 6 februari 2016, 19:19:28
Ort: Malung, Dalarna

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av RuneStone »

Är det gjort som RDX skrev och det ändå inte fungerar så ring carlo gavazzi.. Dom har bra support.
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av FormerMazda »

Har testat lite nu med några kända laster, resistiva, och effekten på varje fas steg som tänkt. Cosfi blir hög och fin också.
Så så långt allt rätt!

Men negativ VAr, är det att jag läser upp det fel, eller kan det vara så?
Observera den jättelåga cosfin på L3, ska bli kul att hitta vad det är.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av TomasL »

Rent Kapacitiv last på L2/L3?
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av FormerMazda »

Jag TROR att min frånluftsvärmepump har både fläkt och kompressor på L1, som vid ögonblicket var i drift. De andra två faserna till den är nog bara för elpatronen. Utedelen (luft/vatten) var inte i drift då.
På L2 och L3 vet jag inte om det ligger nån flerfasig last, det tror jag inte. De enda flerfasiga lasterna är som sagt FLVP´s elpatron, utedelen, spisen och kompressorn i garaget.
På L3 ligger det några spagg till panelen och ett litet PLC bland annat.

Men ett negativt VAr är alltså möjligt vid kapacitativa laster?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av TomasL »

Induktiva laster producerar reaktiv effekt, kapacitiva laster konsumerar reaktiv effekt, mycket möjligt att de negativa värdena du får är producerad reaktiv last, som matas ut på nätet.
Kan ju vara det man menar med negativ reaktiv effekt.
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor

Inlägg av FormerMazda »

Spännande, där har jag lite att lära, kanske inte den viktigaste kunskapen i mitt liv.. Men jag blev nyfiken nu när jag ser alla mätvärden såhär.
Skriv svar