Dumförklarad kWh beräkning av batteribank (Löst :) )

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
danielr112
Inlägg: 8051
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Dumförklarad kWh beräkning av batteribank (Löst :) )

Inlägg av danielr112 »

Nu måste jag fan ha ramlat och slagit i huvudet för jag har snurrat ihop något totalt... Fråga mig inte hur men jag....

Ivf.

Jag har 48st batterier och ska beräkna kapaciteten på detta.

Varje batteri är 120Ah och består av 4st 120Ah 3.3V LiFePo4 paket. Dvs 12v i varje.

Systemet är uppbyggt som ett 48v system. Dvs 4 st av dessa i serie och sedan då totalt 9 st sådanna strängar paralellt.

Detta borde ge 9*120 =1080Ah total kapacitet right.

Ett batteri borde ge 3.3*120*4 =1584Wh.
Då borde hela banken som har 48 st ge 48* 1584 = 76kWh...

Dvs förenklat: 3.3(nominell spänning)*120Ah*4(Antalet delar per batteri)*48(antalet batterier)

Men om vi nu vänder på det. Jag hade ju 1080Ah.

120Ah*9(antalet strängar)*3.3(nominell spänning)*16(antalet delar per sträng) = 57Kwh.

Men varför fattar jag inte vad jag gör fel?

Vågar knappt posta detta men vafan ni andra behöver kanske ett gott skratt. :D :)
Senast redigerad av danielr112 22 april 2017, 22:38:19, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11340
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: Dumförklarad kWh beräkning av batteribank

Inlägg av Klas-Kenny »

Du borde väl ha 12 parallella serier? 48/4=12

Edit: Alternativt bara 36 batterier.
danielr112
Inlägg: 8051
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Dumförklarad kWh beräkning av batteribank

Inlägg av danielr112 »

Tack! Ja jag räknar som en kråka :D

Bild

Så ser det ut. Dvs 36* batterier.

Edit: 48 är de ju när alla är monterade :D
Skriv svar