Jag kommer få hem en 3fas kontaktor med 24VDC spole på. Jag har inte 24V så jag tänkte köpa ett litet kina switchat nätagg för att dra med + en sån här lampa som knappen nedan har.
Jag har ingen data på kontaktorn men har kikat lite på andra för att se vad spolen kan tänkas vilja dra, några få watt runt 5 kan det stämma? Det som gjorde mig fundersam var hur mycket som krävs vid tillslag och vad för effekt jag ska välja på nätaggregatet, har använt ett liknande till nått annat och det behövde vara rätt mycket större för att inte slå ifrån direkt vid tillslag.
Bortsätt från utrymmet en kraftigare nätdel tar finns det några andra nackdelar som att den har väsentligt mer förluster när man tar ut bara en liten del av maxeffekt?
Lämpligt kraftverk till kontaktor
- prototypen
- Inlägg: 11076
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Lämpligt kraftverk till kontaktor
Vid DC så är det resistansen i spolen som ger strömmen. Tillslagseffekt och driftseffekt blir lika till skillnad från kontaktor med AC spole.
Protte
Protte
Re: Lämpligt kraftverk till kontaktor
Aha vilken tur jag har då är det bara invänta kontaktorn och sen mäta sig fram.
tack
tack
Re: Lämpligt kraftverk till kontaktor
prototypen
>Tillslagseffekt och driftseffekt blir lika till skillnad från kontaktor med AC spole.
Själ håll kretsen på likströms manövrerade kontaktor brukar innehålla ett effekt motstånd.
För att ge lägre driftseffekt än tillslagseffekt.
>Tillslagseffekt och driftseffekt blir lika till skillnad från kontaktor med AC spole.
Själ håll kretsen på likströms manövrerade kontaktor brukar innehålla ett effekt motstånd.
För att ge lägre driftseffekt än tillslagseffekt.
- prototypen
- Inlägg: 11076
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Lämpligt kraftverk till kontaktor
Inte på de 12A likströmskontaktorer från Telemeqanic jag har köpt, däremot är likströmskontaktorn väsentligt större än sitt AC syskon troligen för att spolen ska få bättre kylning.
Protte
Protte