Hej jag är helt ny på detta forum, och hoppas att jag skriver i rätt del av forumet.
Jag funderar på att gräva ned elkabel från mitt befintliga elskåp till några uthus som ligger 360meter bort
och har spanat lite på nätet för att ta reda ungefär på vad det kan kosta.
Meningen är att där nere kunna driva en vedmaskin, med en motor på 7,5 alternativt 10kw.
Mätarskåpet är nu säkrat med 16amp, men man kan ju eventuellt säkra upp detta, om det har någon betydelse för vilka kablar man behöver köpa? (Jag förstår att vi inte kan köra spisen samtidigt som jag kör vedmaskinen i alla fall)
Innan man kan räkna ur detta har jag sett att man behöver ta reda på "förimpedans" i matande central (mitt elskåp va?) Det är Fortum som är nätägare, så jag får väl ringa dom och fråga.
Det är ju hyffsat långt, och det som avgör kabeldiametern är förbrukningen där nere (spänningsfall?) samt utlösningsvilkoret eller tänker jag fel?
Det ligger redan en kabel ner tid nedgrävd på 70-talet, men den är inte en trefaskabel.
Jag har pratat med en elektriker som jobbar inom industrin, och han trodde att det skulle räcka med en 6kvadrats kabel, en annan elektriker trodde 10, men jag hittade något diagram på internet där det såg ut som om man behövde 16kvadrat det gick ju att räkna lite i här också http://hto.power.schneider-electric.com ... c#CableCSA
Det finns ju några olika alternativ på kabel, t.ex. N1XV och EKKJ vilken skulle ni välja, och hur många ledare skall det vara?
Jag har självklart inte tänkt att göra några av elarbetena själv, på sin höjd gräva diket till kabeln då min morbror har en grävmaskin.
M.v.h Nisse
Jag funderar på att gräva ned elkabel från mitt befintliga elskåp till några uthus som ligger 360meter bort
och har spanat lite på nätet för att ta reda ungefär på vad det kan kosta.
Meningen är att där nere kunna driva en vedmaskin, med en motor på 7,5 alternativt 10kw.
Mätarskåpet är nu säkrat med 16amp, men man kan ju eventuellt säkra upp detta, om det har någon betydelse för vilka kablar man behöver köpa? (Jag förstår att vi inte kan köra spisen samtidigt som jag kör vedmaskinen i alla fall)
Innan man kan räkna ur detta har jag sett att man behöver ta reda på "förimpedans" i matande central (mitt elskåp va?) Det är Fortum som är nätägare, så jag får väl ringa dom och fråga.
Det är ju hyffsat långt, och det som avgör kabeldiametern är förbrukningen där nere (spänningsfall?) samt utlösningsvilkoret eller tänker jag fel?
Det ligger redan en kabel ner tid nedgrävd på 70-talet, men den är inte en trefaskabel.
Jag har pratat med en elektriker som jobbar inom industrin, och han trodde att det skulle räcka med en 6kvadrats kabel, en annan elektriker trodde 10, men jag hittade något diagram på internet där det såg ut som om man behövde 16kvadrat det gick ju att räkna lite i här också http://hto.power.schneider-electric.com ... c#CableCSA
Det finns ju några olika alternativ på kabel, t.ex. N1XV och EKKJ vilken skulle ni välja, och hur många ledare skall det vara?
Jag har självklart inte tänkt att göra några av elarbetena själv, på sin höjd gräva diket till kabeln då min morbror har en grävmaskin.
M.v.h Nisse
Re: Gräva ned elkabel 360M
360 meter är en bra bit.
Jag antar att det inte är en avstyckad villatomt utan en bebyggd jordbruksfastighet eller liknande.
Någonstans på byggaghus-forumet fanns ett beräkningsprogram för kablar.
Minns inte vad det hette nu, men det går nog att söka upp på deras teknik-del om el.
Rent spontant gissar jag på minst 16 mm2, men det måste naturligtvis kollas upp.
Grävning kostar, även om man gör det själv, så lägg ner ordentligt med kabel från början samt tomrör m.m. när du ändå håller på.
Det är dock inte lätt att dra kabel i 360m långt tomrör så det är kanske bättre att lägga kablar och slangar direkt.
Du kanske senare vill ha vatten så en PEM-slang på 50 mm eller 63 mm kanske skall samläggas.
Och glöm inte kablar för internet för allt i värden.
360 meter är nog för lång för vanligt kopparkabel, men färdigkontakterade fiberkablar finns att köpa.
Med denna kabel kan du sen, förutom internet, styra olika funktioner eller sätta upp övervakningskamera.
Edit: Och antal ledare frågade du efter. Jag skulle försöka ta fem-ledare, men en lång kabel kostar mycket pengar så kanske fyra-ledare får duga.
Jag antar att det inte är en avstyckad villatomt utan en bebyggd jordbruksfastighet eller liknande.
Någonstans på byggaghus-forumet fanns ett beräkningsprogram för kablar.
Minns inte vad det hette nu, men det går nog att söka upp på deras teknik-del om el.
Rent spontant gissar jag på minst 16 mm2, men det måste naturligtvis kollas upp.
Grävning kostar, även om man gör det själv, så lägg ner ordentligt med kabel från början samt tomrör m.m. när du ändå håller på.
Det är dock inte lätt att dra kabel i 360m långt tomrör så det är kanske bättre att lägga kablar och slangar direkt.
Du kanske senare vill ha vatten så en PEM-slang på 50 mm eller 63 mm kanske skall samläggas.
Och glöm inte kablar för internet för allt i värden.

360 meter är nog för lång för vanligt kopparkabel, men färdigkontakterade fiberkablar finns att köpa.
Med denna kabel kan du sen, förutom internet, styra olika funktioner eller sätta upp övervakningskamera.
Edit: Och antal ledare frågade du efter. Jag skulle försöka ta fem-ledare, men en lång kabel kostar mycket pengar så kanske fyra-ledare får duga.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Tack för ett snabbt svar!
Jodå det är en jordbruksfastighet det handlar om.
Vattenrör har jag tänkt lägga med, nu kommer det väl aldrig att bli någon permanent verkstad där nere, så sommarvatten får nog duga.
Att jag vill gräva i höst beror på att det skall läggas ned fiber här, och det är mycket enklare att lagga fiber, el, vatten samt eventuellt något mer i samma "dike"
än om jag skulle gräva till våren och behöva akta mig för både fiber och telekabel.
Jodå det är en jordbruksfastighet det handlar om.
Vattenrör har jag tänkt lägga med, nu kommer det väl aldrig att bli någon permanent verkstad där nere, så sommarvatten får nog duga.
Att jag vill gräva i höst beror på att det skall läggas ned fiber här, och det är mycket enklare att lagga fiber, el, vatten samt eventuellt något mer i samma "dike"
än om jag skulle gräva till våren och behöva akta mig för både fiber och telekabel.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Om det skall läggas fiber i samma veva kanske du kan lägga ett tomrör (ungefär som 20mm PEM-slang fast med teflon på insidan) för fiber i ditt dike.
När det sedan blåses fiber i ditt område kan de blåsa in en fiber i ditt rör med.
Och när kontaktsvetsaren åker runt kan denne svetsa på kontakter på din fiber också.
Detta går säkert bra om det sker på lokal föreningsnivå, men kan vara lite svårare om det sköts "centralt" av "stort teleföretag".
Om du kan få fiber på detta sätt så välj en vanlig 4-fiber och få svetsat fyra kontakter i varje ända.
En svetsad kontakt (fibersvans) bör kosta ca 150:- till självkostnadspris.
Fiber och tomrör kostar inte många kronor per meter.
När det sedan blåses fiber i ditt område kan de blåsa in en fiber i ditt rör med.
Och när kontaktsvetsaren åker runt kan denne svetsa på kontakter på din fiber också.
Detta går säkert bra om det sker på lokal föreningsnivå, men kan vara lite svårare om det sköts "centralt" av "stort teleföretag".
Om du kan få fiber på detta sätt så välj en vanlig 4-fiber och få svetsat fyra kontakter i varje ända.
En svetsad kontakt (fibersvans) bör kosta ca 150:- till självkostnadspris.
Fiber och tomrör kostar inte många kronor per meter.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Inte dyrt med tomrör? Kollar man på elbutik så kostar 50m 13-1400kr så jag vet inte riktigt var du drar gränsen för inte dyrt då det kommer till 360m rör... 100m telerör kostar 2600kr förövrigt.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Man brukar hamna någonstans under 10kr/m beroende på dimensioner när man köper mindre längder.
Här är ett exempel på användbar slang
http://www.vvs-boden.se/uponor-pem-slan ... -2532.html
Här är ett exempel på användbar slang
http://www.vvs-boden.se/uponor-pem-slan ... -2532.html
Re: Gräva ned elkabel 360M
Är det någon egentlig betydelsefull skillnad mellan VVS slangar (PEM?) och "riktiga" kanalisationsrör?
På något sätt så utgår jag ifrån att VVS rör är vattentäta
kanske el-kanalisations-rör har egenskapen att de låter fukt migrera ut och är lättare att blåsa i?
@Nissebrun, Har du fått reda på förimpedansen?
På något sätt så utgår jag ifrån att VVS rör är vattentäta

@Nissebrun, Har du fått reda på förimpedansen?
Re: Gräva ned elkabel 360M
Tja, vissa kanalisationsrör är lågfriktionsbehandlade på insidan, annars ska det inte vara någon skillnad.
De fiberslangar vi använder håller tryckklass PN10 vilket är samma som vattenledningsslangarna.
De fiberslangar vi använder håller tryckklass PN10 vilket är samma som vattenledningsslangarna.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Fast 16mm slang och jämföra det mot en som är 42mm är inte heller helt riktigt.
Dessutom ska väll kablar läggas i en slang som är gul och inte svart just för att hålla isär allt. Orange är tele. Annars kan man lägga kabeln utan rör och lägga band ovanför men inte så smidigt om man vill dra mer kablar då i framtiden.
4150kr för 200m kostar Pem-slangen som är 40mm. Visst billigare men inte billigt ändå.
Dessutom ska väll kablar läggas i en slang som är gul och inte svart just för att hålla isär allt. Orange är tele. Annars kan man lägga kabeln utan rör och lägga band ovanför men inte så smidigt om man vill dra mer kablar då i framtiden.
4150kr för 200m kostar Pem-slangen som är 40mm. Visst billigare men inte billigt ändå.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Ska du klara utlösningsvilkoren och spänningsfallet
med 10 kW och 360 m så måste du ha 16 kvadrats kabel
Peo
med 10 kW och 360 m så måste du ha 16 kvadrats kabel
Peo
Re: Gräva ned elkabel 360M
Är det utlösnings vilkoret som är problemet kan det lösas med ett underspänningsskydd. Jag vet inte alls om det är lämpligt i det här fallet, men det är en möjlig väg att ta.
-
- Inlägg: 15878
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Gräva ned elkabel 360M
Men är inte PN10 mer en fråga om att rören skall tåla yttre tryck?ajje skrev:Tja, vissa kanalisationsrör är lågfriktionsbehandlade på insidan, annars ska det inte vara någon skillnad.
De fiberslangar vi använder håller tryckklass PN10 vilket är samma som vattenledningsslangarna.
Re: Gräva ned elkabel 360M
Läste nog inte så noga, såg bara att det pratades slang att eventuellt dra fiber i.Purre skrev:Fast 16mm slang och jämföra det mot en som är 42mm är inte heller helt riktigt.
Dessutom ska väll kablar läggas i en slang som är gul och inte svart just för att hålla isär allt. Orange är tele. Annars kan man lägga kabeln utan rör och lägga band ovanför men inte så smidigt om man vill dra mer kablar då i framtiden.
4150kr för 200m kostar Pem-slangen som är 40mm. Visst billigare men inte billigt ändå.

Tror för övrigt att det är väldigt svårt att dra i en kabel i 360m rör utan blåsutrustning eller kabelmatare, även om man blåser i dragsnöre först. Möjligtvis om det är en helt rak och jämn förläggning.
Finns inga officiella krav på färgerna på kanalisationen, men traditionsenligt så är gul elkraft, orange tele, grön optokabel och blå vatten. Pemslangarna är oftast inte helfärgade utan de är svarta med en färgrand på.
Nej, vad jag har lärt mig så ska det vara inre tryck-klass det handlar om.rikkitikkitavi skrev:Men är inte PN10 mer en fråga om att rören skall tåla yttre tryck?