Åskskydd/överspänningsskydd/nätfilter

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Pejlaren
Inlägg: 1992
Blev medlem: 22 mars 2008, 15:11:01
Ort: Uppland

Åskskydd/överspänningsskydd/nätfilter

Inlägg av Pejlaren »

Skulle behöva överspänningsskydd, nätavstörningsfilter men i princip alla bygger väl på att man skickar ner "spiken" i jord? Kruxet är dock att det saknas jordade uttag. Finns det någon mer exklusiv variant som fungerar utan jord?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Åskskydd/överspänningsskydd/nätfilter

Inlägg av prototypen »

Du behöver inte "jorda", för överspänning (som åska är) utan man ska "koppla ihop" alla nät, potentialutjämna mot överspänning (el, tele och nätverk).
Alla ledningar ska komma in på samma ställe i fastigheten och där kan man jorda alla överspänningsskydden. Sedan kan det behövas grovskydd före ingången till fastigheten och finskydd inne i fastigheten.

Sedan finns en tråd här om åska
http://www.byggahus.se/forum/el/173791- ... -aska.html

Protte
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17612
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Åskskydd/överspänningsskydd/nätfilter

Inlägg av grym »

finns ju tillfällen där det funkar med enbart grovskydd filter finskydd

tex en klockradio som inte har något annat inkopplat och inte är i närheten av jordade föremål

då håller man spänningen in på rimlig nivå

säg mera hur det är så kanske det finns mera funderingar
Pejlaren
Inlägg: 1992
Blev medlem: 22 mars 2008, 15:11:01
Ort: Uppland

Re: Åskskydd/överspänningsskydd/nätfilter

Inlägg av Pejlaren »

prototypen skrev:Du behöver inte "jorda", för överspänning (som åska är) utan man ska "koppla ihop" alla nät, potentialutjämna mot överspänning (el, tele och nätverk).
Alla ledningar ska komma in på samma ställe i fastigheten och där kan man jorda alla överspänningsskydden. Sedan kan det behövas grovskydd före ingången till fastigheten och finskydd inne i fastigheten.

Sedan finns en tråd här om åska
http://www.byggahus.se/forum/el/173791- ... -aska.html

Protte
Nu vet jag iofs inte om alla ledningar kommer in på samma ställe i fastigheten i fråga, men det finns inga luftledningar. gammla glödlampor pajar tydligen en gång i halvåret, byter man till nya halogen så håller de (vet iofs inte hur länge, ingen är bytt än vad jag vet, men över året ialla fall) Modem, trådlösa telefoner och annat Ip-anslutet skit går tydlígen i samband med åskan.. Nu är det ju frågan om en lägenhet så springa dit med en modell större bilhammare och börja lägga om kablage är nog inte så poppis.

Det är ju inte frågan om några direktträffar utan mindre överslag. Konsumet-"åsk-skydden" som består av någon varistor och gasurladdningsrör skickar ju, så som jag förstår det, ner överspänningen i skyddsjorden? eller? Finns det ingen jordade uttag så fungerar det ju inte. Men lilla tanke är att det kanske finns någon modell som bygger på annan teknik som kanske kan skicka ner spiken i nolledaren eftersom den sannolikt är jordad i skåpet?
Skriv svar