Ladda SLA batteri (BlyAcc) i backup system

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
DeeJayPA2
Inlägg: 371
Blev medlem: 19 mars 2008, 19:20:25
Ort: Luleå

Ladda SLA batteri (BlyAcc) i backup system

Inlägg av DeeJayPA2 »

Tänkte använda ett 12V SLA batteri som backup batteri, typ http://www.kjell.com/?item=32716
Har en switchad nätdel på 12V 2.1A, spänningen går att justera upp till 14V. Tanken är att ställa den på 13.8V och bara låta batteriet vara inkopplat rakt på utan krusiduller. Är det OK?

Vad bör man ha för gräns på urladdnings/underspänning -skyddet för batteriet?
Har set allt mellan 10,5-11.5V finns det nån riktlinje?

Belastningen från batteriet vid spänningsbortfall ligger på ca 200-300 mA max.
Hauge
Inlägg: 22
Blev medlem: 8 februari 2011, 21:52:13

Re: Ladda SLA batteri (BlyAcc) i backup system

Inlägg av Hauge »

Det ser ut som ett vanligt blybatteri och inte ett gelbatteri.. gelbatteri skall ha lite annan spänning.
Tror du skall ha exakt 14,4 V för underhållsladdning ditt batteri. Men tro är inget svar.
kika på batteryfaq.org det är ett bra ställe att börja på
xxargs
Inlägg: 10183
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Ladda SLA batteri (BlyAcc) i backup system

Inlägg av xxargs »

13.6 Volt vid 20 grader om du vill ha lite längre hållbarhet - OBS: Batteritemperatur!! ...och helst bör det också temperaturkompenseras om temperaturerna varierar mycket (undras om det inte var -0.004 Volt/cell/grad när temperaturen stiger över 20 grader).

man bör helst inte ligga lägre än 13.2 Volt då laddningen går så långsamt att det är risk att det sulfatiserar fast det är under laddning.

Bryttemperaturen är lite olika på hur hårt i ström man laddar ut - är det hård urladdning inom ett par timma så kan man gå ned till ca 9 Volt, är det 20-timmars urladdning så bör man inte gå under 10.8 Volt då batteriat annars blir djupurladdad och skadas. är det över 48 timmar så bör man inte gå under ca 12.6 Volt (dvs. man bryter när ca 50% av batterikapaciteten är förbrukad - går man till lägre laddningsgrad så ökar sulfatiseringtakten väldigt snabbt så fort går under 50% laddningsgrad. Går batteriet under 50% så bör den laddas inom 24 timmar till nivå minst över 50% med laddtiden från helt tom batteri inkluderat.

Det är en orsak till att en 3 ampere billaddare som används för att ladda en helt tom 100 Ah traktorbatteri inte är helt lyckat - det tar för lång tid innan man når över 50% laddninvå.

Då du har 2.1 Ah batteri och drar ca 200 mA så har du ca 8 timmar reservtid och du bör bryta vid 10.8 Volt. - se till att det är hysteres på brytningen så att den inte slår till utrustningen igen förrän spänningen är minst 12.7 Volt eller så.