Åskskydd

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Elman
Inlägg: 283
Blev medlem: 21 januari 2017, 12:41:55

Re: Åskskydd

Inlägg av Elman »

Bygga egna??
Jag har 4st 230V på inkommande ledning (3faser samt N till jord) Dessa löste ut efter en åsksmäll i ett närliggande ca 5km bort 130.000V /10.000V ställverk ,detta genererar sen en puls till den lokala 10kv/0,4kv trafon . Dottern satt och tittade på tv :-) Utan problem. :-)
Inlednings skydden mina är dimentionerade/testade! för hantera smällar på med Imax på 40kA= 40000 Ampere och 1,3kV=1300V
anslutnings Cu-flätornas lödtenn smälte!! Varistorn är stor som en 5 krona , Efterliggande UPS behövde bara hantera en obetydlig överspänning , Och dottern kunde lugnt se vidare på Barnkanalen..i timma till med UPS ström innan elnätet var återställt

Inte en enda pryl gick sönder förutom Åskskyddens Varistor"Kassetter" som behövdes bytas .
Kan tilläggas att den utbytta kassetten är numer utbildnings material för på behörighetskurs för Högspänning/ABL,

Pillar man i elcentralen kan kortslutnings strömmarna var något tusen ampere i en villa central ock tanken är väl att skydda och inte elda upp kåken?? :( KÖP riktiga! ! att pllla dit en varistor i en stereo eller liknande är en annnan sak kortslutnings strömmarna är begränsade via flera säkringar& kablar till hanterbara strömmar på under något hundra ampere.

Satte teleskydd hos kund med direkt träff i stolpe skyddet blev maracas men ADSL/tele prylar hela :-) , men teliakillen fick laga kablar i 50talet stolpar på linjen .
/P
MiaM
Inlägg: 9912
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Åskskydd

Inlägg av MiaM »

Var kan en privatperson köpa den typen av skydd, och finns de för nån slags rimliga priser?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14819
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Åskskydd

Inlägg av mrfrenzy »

Elbutik.se
Sök på grovskydd och mellanskydd.
Haralt
Inlägg: 2448
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Åskskydd

Inlägg av Haralt »

Miam,

Kontrollera vad du har för servis-ledning. Det beror på vilket system du har. Du kan ha:
- 5 ledare (3 faser, nolla och jord) eller
- 4 ledare(3 faser + kombinerad nolla/jord).

har du 5 ledare då behöver du 4 patroners överspänningsskydd, medan om du har 4 ledare då räcker det med 3 patroners.
Åskskydd är det inte, utan överspänninsgskydd.
MiaM
Inlägg: 9912
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Åskskydd

Inlägg av MiaM »

mrfrenzy: Tack för tips!

Grovskydden kostar dock rätt mycket, såpass mycket att samma mängd pengar kan användas för att ersätta skadade saker ett par vändor. Plus att när man når dessa nivåer så börjar det på att vara lönsamt att ta ut ersättning på hemförsäkring, och ironiskt nog så är det ju sällan någon direkt vinst i att skadan minimeras när man ändå når den nivån.

Frågan är hur långt ett mellanskydd duger, och också hur mycket sämre Malmbergs är än de finare fabrikaten? Malmbergs är ju kända för att göra budgetprylar, men de finns ju kvar efter ett helt gäng år. De finns på Kjell & Compani över disk för klart lägre pris än de mellanskydd jag såg på elbutik.se

Haralt: Servisen är fyrledare.

En specialgrej är dock att här finns det en nedgrävd åskledare som någon gång i tiden blivit bortkopplad (!).

Det känns inte helt självklart att den åskledaren verkligen skulle göra mer nytta än skada, åtminstone utan både grovskydd och mellanskydd. En smäll kan ju annars resultera i högre spänningsskillnad L-PEN än utan åskledaren.

Det är säkert helt fel enligt regler och praxis, men jag har en slags fundering på att sätta dels ett trepoligt skydd mellan respektive fas och PEN, och dessutom ett fyrpoligt skydd där respektive fas och PEN ansluts i plinarna för faser och N, och anslutningen för PE istället går till den bortkopplade åskledaren. Rimligtvis så bör det inte finnas så stor risk för oönskat höga spänningar mellan PE och L.

Det är ju egentligen två mål som jag vill uppnå. Dels att det inte blir för höga spänningar mellan PE och någon av faserna, och dels att det inte blir för hög spänning mellan inkommande telelinje och elnät (vilket jag verkar ha uppnått redan, se sista stycket).

Eller så struntar jag i allt. Åtminstone den här sommaren var en servermaskin igång (dessutom med dubbla nätagg matade från två faser) under hela augusti utan att brinna upp.

Det går ju dessutom att påverka vad "för stor spänning" egentligen är. Nog torde väl apparater med gammeldags tung transformator respektive apparater med så fläskig switchad nätdel att den har rejält finter klara sig mycket bättre än de vanliga enkla switchade nätdelarna man hittar på mindre apparater?

Däremot har jag redan gasurladdningsrör (i kassett som sitter i krone-plint) mellan inkommande tele och PE. Eftersom en sån kassett innehåller skydd för rätt många par så har jag helt enkelt plintat vidare så att samma inkommande linje passerar flera skydd när de nu ändå sitter där. Den har definitivt gjort nytta. När det har åskat hård så märks det att prestandan på telelinjen blivit sämre och då är det dags att byta ut några rör. Detta har dessutom hjälpt trots att PE-ledaren som åskan slår mot går i rätt lång kabel till centralen, medan modem och sånt är anslutet på L+N (visserligen i samma ledare, men ändå) enbart med något enkelt varistorskydd mellan L och N.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14819
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Åskskydd

Inlägg av mrfrenzy »

MiaM: ring till ditt försäkringsbolag. Jag har hört från många på landet att dom fått köpa ett paket med grovskydd+mellanskydd till bra pris från länsförsäkringar. Sedan fick dom själva stå för elektriker med rotavdrag 1-3 timmar.

Om det mot förmodan ändå skulle ske en skada så slipper man självrisken med installerat skydd.

När du räknar med att "ändå ta ut ersättning på försäkringen" så glöm inte att det är åldersavdrag på den mesta utrustningen...
MiaM
Inlägg: 9912
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Åskskydd

Inlägg av MiaM »

Tyvärr är det bara i vissa delar av landet som Länsförsäkringar verkar ha detta, exempelvis [url)http://www.lansforsakringar.se/globalas ... d_2013.pdf]Kronoberg[/url] som är "fel" län.

Ja, sant om åldersavdraget.

Nu är vi rätt långt från ämnet åskskydd (men väl inom ämnet åskskador), men det vore väl kanske egentligen läge att kolla på försäkring för enskilda mer värdefulla objekt inom hemelektronik. Liksom en stereo som sammanlagt är värd ett femsiffrigt belopp och där allt av nämnvärt värde redan fyllt trettio lär knappast sjunka i marknadsvärde. Borde kolla upp reglerna mer exakt; om det räcker att hänvisa till gängse marknadsvärde så är ju läget lugnt. (Det är väl dessutom extremt sällan åskan tar apparater som är avstängda med strömbrytare på 230V-sidan, åtminstone om de inte hänger ihop med t.ex. tv-antenn eller liknande).
Elman
Inlägg: 283
Blev medlem: 21 januari 2017, 12:41:55

Re: Åskskydd

Inlägg av Elman »

Det finns Överspänningsskydd Brennenstuhl , APC mm sätt i dessa i jordat uttag och dator/stereo/router i dessa så kommer man LÅNGT. Grovskydd behövs i utsatta åsk områden /landet/kust mm. och risk för direktträff i elnät.
Några av dessa så skulle jag säga att man skyddat elprylar till nästan 99--100% väl lagda slantar
https://www.komplett.se/product/839914/ ... ningsskydd#
Skall beställa dessa själv i fortsättningen .. skippa brinnande bajsladdare till mobilen och få överspänningsskydd på sänglamporna led/dimmer skyddade :-) (julklapps tips!)
Åter till topic! Bygga själv åskskydd ?? NIX PIX inte för mig! :-)
/P
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Åskskydd

Inlägg av prototypen »

Åskskydd / överspänningsskydd tycker jag är billiga jämfört med det arbete och driftstopp som blir efter ett riktigt åskväder.
Det är ju inte bara en apparat som kan gå sönder.
Jag har haft ett riktigt åsknedslag och jag höll på i en vecka att återställa och elektrikern i tre dagar så kan man skydda sig lite så är det positiv.

Protte
Skriv svar