Hejsan alla,
Har en shunt med shuntmotor(till värmesystemet) och ett kretskort som gått sönder.
Jag har nu bytt en liten inplastad transformator på kretskortet (hade lossnat) med dom kryptisk beteckningarna
4 5,00 4 705
1,5 VA68 07
Killarna på Siemens sa att det skall va en 24V's transformator
Beställde en på 24V och en på 18V.
Har lött fast den på 24V och shunten fungerar nu perfekt sedan 4 dagar,dom 3 lysdioderna lyser och shuntmotorn rör sig normalt.

MEN då jag mätte resistanserna på primär och sekundärspolen blev jag betänksam.
Orginalet hade: primär: 2.9KOhm och sekundär: 66 Ohm
Den nya på 24V har 3.1KOhm och sekundär: 101 Ohm
Den andra på 18V har: 2.9KOhm resp. 62 Ohm
Hittade på nätet en kille som bytt transformator på exakt samma kretskort och hans hade beteckningarna:
4500 4705.0
220/24 1,5VA 83-10
Så allt tyder ju på 24V
MEN jag oroar mig för att den nya har 101 Ohm mot 66 Ohm innan - tycker skillnaden är väl stor.
Spelar detta någon roll? Vad kan det ev. innebära? För hög eller för låg utspänning?
Borde jag ha satt dit den på 18V istället?
Man kanske inte kan avgöra detta enbart utifrån resistanserna jag uppmätt med mitt digitala mätinstrument?
Efter transformatorn går strömmen till en likriktarbrygga (600V 1A -som jag bytt) och sedan vidare till en spänningsregulator UA7815UC
Något jag bör kolla upp?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 13.40 2018-11-09 
Tidigare soundbrigade
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.44 2006-08-23
Inlägg: 18032
Ort: opediska institutionen, Brätte
Det som egentligen avgör förhållandet mellan in- och utspänningen är förhållandet i varvtal.
Säg att primären (230V) är lindad med 2300 varv (ett exmpel bara), det betyder att det "går 10 varv på varje volt". Ska du ha 24V ut ska du ha en sekundärlindning på 24 × 10 varv, alltså 240 varv.
Om du nu lindar sekundären för att driva en lysdiod kan du ta tunn tråd vilket resulterar i hög resistans om du resistansmäter. Ska du däremot driva en kompressor till frysboxen får du ta grov tråd och mäter då låg resistans.


Ska du använda "ohmmätning" får du mäta impedanserna, alltså "växelspänningsresistansen", vilken är frekvensberoende. Formeln ser då ut så här där p betyder primär, s sekundär och N är varvtalen, V spänningarna och Z impedanserna ("växelspänningsmotståndet")

Bild


Att bara ohmmäta ger dig ingen direkt användbar information mer än att du kan lista ut ungefär var sekundär- och primärlindningar ligger på trafon.


Edit. Tillägger att du ska ha en reglerad spänning på 15V är det klokt att minimera spänningsskillnaden mellan regulator IN och regulator UT, alltså en 18V-trafo är bättre.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 14.03 2018-11-09 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 12.25 2006-08-06
Inlägg: 10076
Ort: umeå
Men mät vad det är för spänning ut från transformatorn men var beredd att det kan vara 28 volt men så är det med lågt belastade småtrafos, tomgångsspänningen är oftast mycket högre än vid full belastning.

Protte


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 17.29 2018-11-09 

Blev medlem: 11.20 2009-05-26
Inlägg: 5339
Ort: Kristinehamn
Det enkla svaret är, att om du har rätt spänning ut men högre resistans i lindningarna än originalet, så är den nya gjord för att leverera lägre max ström.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 17.48 2018-11-09 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 11.56 2004-05-08
Inlägg: 2859
Ort: Stockholm
... eller ha sämre lastreglering? (Det vill säga variera mer i utspänning beroende på last.)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 17.55 2018-11-09 
Tidigare Marta
Användarvisningsbild

Blev medlem: 00.19 2005-03-30
Inlägg: 4177
Ort: Sjukbädd i Helvetet
Men trafon är ju utbytt av en anledning. Resistansen i den gamla kan ju också vara lägre för att den är sönder. Vore den hel fanns där ingen orsak att byta.

Fast 24V nominell spänning från trafon förefaller mycket för 15V stabbad spänning ut. Tomgångsspänningen för en 7815 kan nog t.o.m. vara en aning hög.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 19.46 2018-11-09 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 12.25 2006-08-06
Inlägg: 10076
Ort: umeå
Kan ju vara mer än elektronik som ska drivas, min shunt, Automix 20 har en enfas asynkronmotor, mycket liten ca 35 mm i diameter och 20 mm lång och det är väl den som satt ribban för strömförsörjningen (max 200mA)

Protte


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 7 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Majestic-12 [Bot], Panor82, Swech och 22 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
   
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010