Sökningen fann 5 träffar
- 16 oktober 2023, 21:18:57
- Kategori: Övriga komponenter
- Tråd: Identifiering av komponent
- Svar: 5
- Visningar: 2152
Re: Identifiering av komponent
Tack det var snabb response, då är det förmodligen en sån där vishay diod som agerar polaritetsskydd eller transientskydd. Med mina begränsade kunskaper så kommer jag nog inte så mycket längre, hade hoppats på en trasig säkring, men det verkar vara något annat som är fel. Har granskat kretskortet me...
- 16 oktober 2023, 20:11:46
- Kategori: Övriga komponenter
- Tråd: Identifiering av komponent
- Svar: 5
- Visningar: 2152
Identifiering av komponent
Hej jag håller på att felsöka en industriell 24VDC matad LCD panel, som är helt död. Jag har hittat en säkring OMF 125 4A som är hel, sen går plusspänning genom en schottky diod, NFK41, den är också hel, sen vidare till den där burken som heter 39A 89A, finns det det någon kunnig som vet vad den inr...
- 7 september 2020, 13:23:34
- Kategori: Projekt
- Tråd: Tips på OP och koppling till mikrofonförstärkare
- Svar: 1
- Visningar: 841
Tips på OP och koppling till mikrofonförstärkare
Hej Jag har en bordsmikrofon av fabrikat audio technica, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipj4-89tbrAhUnmYsKHT-iAVsQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.audio-technica.com%2Fen-us%2Fat871r&usg=AOvVaw0726MFe...
- 22 oktober 2013, 22:32:18
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga en liten 12V UPS
- Svar: 2
- Visningar: 2334
Re: Bygga en liten 12V UPS
OK kanske var lite otydlig bil batteriet kommer att laddas med en ctek laddade som, om jag minns rätt strävar efter att hålla 14,4v. Kabellängden kommer att vara cirka en meter till för brukarna så förlusterna borde gå att hålla nere. Frågan är egentligen om jag skall växla nätdel från den 230 matad...
- 22 oktober 2013, 10:09:12
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga en liten 12V UPS
- Svar: 2
- Visningar: 2334
Bygga en liten 12V UPS
Har tänkt mig att bygga en liten ups, som skall strömförsörja Fibermodem + Router + IPtelefondosa. Anledningen är att jag har ett äldre inbrottslarm, som vill ringa upp en larmcentral när larmet går, och detta sker via IP-telefoni. Funkar bra, men ganska enkelt att sabotera om man bryter strömmen ti...